本文来源:网络
空调机房大小和净深
1、空调面积占建筑面积比例
2、空调机房建筑面积概算指标
3、设备层
布置原则:
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层
30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层
30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层
设备层内管道布置原则:
离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等
h=2.5~3.0m布置冷、热水管道
h=3.6~4.6m布置空调、通风管道
h〉4.6m布置电线电缆
设备层层高概略
冷负荷计算
1、建筑物冷负荷概算指标
注:
商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大,如果全按设计手册中的指标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求。
以下是从实践中得出的数据仅供参考:
设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/㎡,其它层按1人/㎡;一般商店按0.9~1.0人/㎡。商店的照明负荷按40~60W/㎡。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。
冷冻水系统设计
1、系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨1RT=.91W)
2、冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)
水箱容积计算:
Vp=a△tVsm3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a—水的体积膨胀系数,a=0.L/℃
△t—最大的水温变化值℃
Vs—系统内的水容量m3,即系统中管道和设备内总容水量
水系统中总容水量(L/m2建筑面积)
供暖系统:
当95-70°C供暖系统V=0.Vc
当-70°C供暖系统V=0.Vc
当-70°C供暖系统V=0。Vc
式中:
V—膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc—系统内的水容量,L。