冷冻手术

注册

 

发新话题 回复该主题

空调水系统设计经验分享,机房冷负荷计算 [复制链接]

1#
北京比较好白癜风医院 http://pf.39.net/bdfyy/bjzkbdfyy/

本文来源:网络

空调机房大小和净深

1、空调面积占建筑面积比例

2、空调机房建筑面积概算指标

3、设备层

布置原则:

20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层

30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层

设备层内管道布置原则:

离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等

h=2.5~3.0m布置冷、热水管道

h=3.6~4.6m布置空调、通风管道

h〉4.6m布置电线电缆

设备层层高概略

冷负荷计算

1、建筑物冷负荷概算指标

注:

商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大,如果全按设计手册中的指标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求。

以下是从实践中得出的数据仅供参考:

设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/㎡,其它层按1人/㎡;一般商店按0.9~1.0人/㎡。商店的照明负荷按40~60W/㎡。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。

冷冻水系统设计

1、系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨1RT=.91W)

2、冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

水箱容积计算/p>

Vp=a△tVsm3

Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3

a—水的体积膨胀系数,a=0.L/℃

△t—最大的水温变化值℃

Vs—系统内的水容量m3,即系统中管道和设备内总容水量

水系统中总容水量(L/m2建筑面积)

供暖系统:

当95-70°C供暖系统V=0.Vc

当-70°C供暖系统V=0.Vc

当-70°C供暖系统V=0。Vc

式中:

V—膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

Vc—系统内的水容量,L。

空调系统中什么叫同程式和异程式?在设计中如何选用?戳进来学习

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题