手术部净化空调系统是手术部建立的要害构成部份,其效用在于净化空气、杀灭细菌、调理温湿度、管制气流方位等,关于节减手术习染曾经为医学钻研所阐明。净化空调系统不管从建立资本仍旧运转动力耗费花费都占据手术部很大的一部份比例,怎么能做好净化空调系统节能办理做事,要紧有如下四方面。
手术部策画进程中应采取的节能办法纯洁手术部在策画进程中全方位思虑节能办法,是纯洁手术室节能管制的泉源,是保证纯洁手术部奉行节能运转及浪费投资成本管制最要害的阶段。
手术部建造平面布局如上图所示,该院手术室共21间,相对会合安排,最里边配置3间百级手术室,在其界限配置18间万级手术室,中心通道设为纯洁通道、外廊设为污物通道,洁污显然、分散便利。云云安排计划具备过程短捷,操纵效率高、能耗低的特性。
缭绕下手术室配置纯洁辅房,净化级别10万级,其它卫生间、换衣、值班、餐厅配置在辅房的外围,做为非净化地区。优化平面布局的目标不单使过程愈加公道,病院手术部的净化空调策画阶段区分不同性能用房的纯洁等第,纯洁等第不同空调机组安顿不同,百级手术室全体采纳一拖一方法,万级手术室采纳一拖二或一拖三策画,利于低落建立投资。
其它表策画时,依照用处起高手术间的名字,譬喻4、5、6号为腔镜手术室,都为万级手术室,安顿一台空调机组,便于调理手术间的温湿度,进而更便于实行节能目标。将一部份无须划入净化地区的性能用房策画为恬适性空调,进而依照净化空调与恬适性空调的策画准则的不同经过低落这些性能用房的送风量和新风量,到达节减送风能耗的成果。
公道采取策画参数空调负腰包罗五部份:1)围护布局冷热负荷;2)人员冷负荷及湿负荷;3)配置和照明冷负荷;4)空气浸透冷热负荷;5)新风冷热负荷。以是,采用恰当的策画参数对能耗影响将会很大。
机组配置的抉择新风机组及轮回机组采纳专科的净化空调机组,密封好,表面滑腻,不易积尘,保证机组箱壁纯洁无菌。其它风机均采纳变频风机,节能要紧显示在三方面:
1)浪费空气管教机组机电功率。依照机组过滤器操纵进程中阻力的不同,来调理机电功率,在系统初始运转时,本质阻力较小,运转功率就较小,进而到达节能的目标。
2)浪费新风能耗。手术部新风时时采纳会合提供方法,我院21间手术室共用一台新风机组,策画最大负荷新风量较大,一部份手术室做事时,另一部份手术室只要保持正压,采纳变频管制,可依照需求配送新风量,大大低落新风能耗。
3)低落一拖多系统的运转能耗。按标准请求,万级手术室可采纳一拖二,一拖三的模样,为了浪费初投资花费,大部份都市采纳此方法,一间手术室在做事,其他两间在非做事形态,同上道理,也许节减系统送风量,大大浪费系统运转能耗。
在自控系统配置方面节能办法与牢靠的自控系统是分不开的,手术室的温度、湿度、气流压差、新风量和排风量等参数调理,实行主动管制就显得特别要害,也许欺诈手术室会合管制面板来实行。其它,自控系统配置各节令运转模样,特为过渡节令运转模样,欺诈春、秋两季新风焓值低于或高于室内空气焓值的特性,合适加大新风量,欺诈新风取代冷源也许节减制冷机的运转时光,进而到达节能的成果,保证自控系统的有用运转,实行节能运转的初志。
手术部冷源的抉择纯洁手术部是一个密闭的处境,做事起来散热源许多,譬喻无影灯、各样设备配置、上任医生、护士、病人以及先生带教弟子等,都是手术室的要紧热源,手术室时时位于建造的内区,全年需求制冷,其冷源的思虑尤其要害。
夏日采纳大楼制冷机,机房应设独自供净化的制冷系统,由于净化制冷机组冷冻出水温度时时请求为7℃,要紧表现制冷和除湿两个效用。假使系统与大楼集合,病院一齐夏日供水出水温度都是7℃,才具知足手术部的除湿请求。但是,假使两者隔开提供,大楼制冷出水温度抬高3℃,云云就可以大大浪费动力。在过渡节令采纳风冷模块机,来知足纯洁手术部的小负荷需求。
动工进程中应采纳的节能办法动工进程节能须创设在保证动工品质原形上。一方面,系统的密封做事要做好,包罗风管与法兰联结,配置、部件与风管的联结以及化妆部份墙壁、顶棚一齐接缝、镶嵌设备之间的联结等,各接缝一定严谨,节减漏风,节减能量耗费,到达节能的目标。另一方面,管道保温要做好,包罗水系统管路保温及风系统管路保温,这两方面直接瓜葛着冷开水、冷热空气的蓄热量,也直接影响着系统的换热成果。
操纵进程的节能管制1、集约安顿手术。操纵者依照手术景况安顿手术间,假使都属于三类隐语,便可会合安顿在统一台机组管制的手术间,譬喻1、2、3号手术间共用一台空调机组,护士长会尽管安顿在这三间手术室。
2、术前、术后实时开启和阻塞机组。术前0.5h开启机组,举办空气净化,术后清扫完卫生0.5h阻塞机组,云云既能保证手术间的净化处境,又能节减机组空转能耗。
3、老成对人流、物流举办办理,保持手术室相对密闭形态,保持纯洁的处境,有益于机组节能。人流办理即管制做事人员数目和节减人员震动,一些非需求的人员尽管不进动手术区,节减热负荷,按洁浊过程操纵洁污通道,尽管节减纯洁区妻子员进出手术室次数。物流,惯例的手术耗费材料、方剂均在手术间的方剂柜、器材柜中分类码放,术中护士、麻醉师尽管不外出,保证手术室的相对密封成果。
运转维持办理中应采取的节能办法净化空调系统是项专科的工程系统,运转维持人员一定举办特意的净化工程维持培训后才具上岗,如下几方面做事,也许有用推进运转节能。
1、提高专任人员教养
专任维持人员,一定熟悉管制配置全套材料、运转工况,按时对空调机组举办风速、风压、风量测试,并实时调动修理配置。
2、创设除尘即是节能的概念
风冷模块机空气侧换热器铝翅片应时时荡涤,加紧散热效率,节减能耗。其它,实时举办空调机组过滤器的荡涤或替换,既可拉长过滤器的寿命又可节减风阻,低落能耗,时时过滤器终阻力到达初阻力的4倍就该报废,应举办替换;过滤器的荡涤没有老成的规则周期,要依照本地本质景况,举办荡涤。
据同济大学测算,空调过滤器、空改动热器的荡涤,能显然低落空调透风系统阻力,增添空调风量(荡涤后风量增添40~50%以上),减小空改动热器的传热热阻、抬高换热系数,抬高空调机组供冷、供热量,节减空调冷热源运转台数。即在到达不异的室内温湿度前提下,空调制冷(热)主机台数也许节减28.6%,开启时光也许节减10%,空调系统耗电量显然降落,仅空调制冷主机耗电量就降落8-13%,进而有用地节减了能耗。
3、抉择恰当的过滤器很要害
专科人员抉择过滤器时,过滤器的材质和规格不能随便改变,初效过滤器C1~C4四类,中效过滤器Z1~Z3三类,高效过滤器A~C三类,材质不同,阻力不同。规格巨细也要老成把关,否则会密封不严谨,形成风未过虑就加入下一关节,对下一层的过滤器也是一种加快毁坏,空气品格没法保证。过滤器滤料伸开面积应是过滤器顶风面积的10~倍,过滤器面积大,能包容的粉尘就多,过滤器操纵寿命就长,同时气流经过滤料的速率低,过滤器阻力小,能耗就少。
纯洁手术室净化空调系统的节能做事,是波及到多学科、多专科的各个方面,是长远以来纯洁手术部建立运转面对的庞大课题。采用更节能的办理观念、系统策画和产物选型,将科学有用的办理本领贯串于纯洁手术室的策画、动工、操纵、运转全进程,才具适合时期请求的建立绿色、节能型手术室,病院建立成本、低落运转开销的完善适用成果。
做家:王彩风,病院基建科预览时标签不成点收录于合集#个