妆饰系统
病院皎洁用房:
一、病院皎洁手术部
二、皎洁照看单位ICU、NICU
三、中心消*供给室
四、其余皎洁室(产房、繁殖助孕中心、层流病房)
皎洁手术部的兴办妆饰应奉命不产尘、不积尘、耐腐化、防潮防霉、简单干净和负荷防火请求的总绳尺。
皎洁手术部内大地应平坦,采纳耐磨、防滑、耐腐化、易洗涤、不易起尘与不开裂的材料制做。有特别请求的,可采纳有特别机能的涂料大地。
皎洁手术部内部墙面应运用不易开裂、阻燃、易洗涤与耐碰撞的材料,墙面务必平坦,防潮防霉,Ⅰ、Ⅱ级皎洁室墙面可用大伙或装配式壁板;Ⅲ、Ⅳ级皎洁室墙面也可用大块瓷砖或涂料,裂缝均应抹平。
皎洁手术部内墙面下部的踢足务必与墙面齐平或凹于墙面;踢足务必与大地成一大伙;踢足与大地接壤处的阴角务必做成R≥40mm的圆角。其余墙体接壤处的阴角宜做成小圆角。
皎洁手术部内墙体转角和门的竖向侧边的阳角应为圆角。通道双侧及转角处墙上应布防撞板。
室内与空气直接来往的外露材料不得运用木料和石膏。
医护处境管制与技能集成—皎洁手术室内根基设备:
手术重心区:皎洁手术室、皎洁帮助用房。
手术室妆饰材料品种:
1、大伙喷涂的电解钢板(墙体钢板拼接无裂缝)
2、表面喷塑的电解钢板(墙体钢板留有裂缝)
3、无机板(墙体板材有接缝)
4、彩钢板(墙体板材有接缝)
手术室、皎洁室地板材料品种:
1、橡胶地板(品牌:诺拉、得嘉、阿姆斯壮)
2、PVC地板(品牌:洁福、田岛、LG、玛丽)
3、环氧树脂地坪
4、防滑地砖
空调系统:
手术室净化空调系统:
空气过滤将送风空气中一共的微生物粒子消灭;
气流技能使室内到达无菌无尘;
正压管制完结全部手术部有序压力梯度散布;
适宜的温湿度调整统制细菌繁衍,升高人体发菌量;
消除室内不良气体,坚持室内优异的空气品德;
气流布局:
合流区计划道理,高效节能;
层流送风装配手术区集合建设,提升处事区皎洁度,同时令约能耗;
手术室双侧墙底部建设回风装配,保证处事区气流流线;
顶棚排风,消除室内不良气体,坚持室内优异的空气品德;
净化空调系统建设及材料:
冷热源建设(手术室独自建设或建设过渡季候备用机组);
净化空调机组;净化新风机组;手术室排风机组;空调自控;净化系统管路及阀门;净化风管;高效送风口;风阀;水阀;……
一、冷热源机组:
(一)水冷紧缩制冷机组(活塞式、螺杆式、离心式);
(二)风冷热泵机组(模块化组合,65KW至KW);
二、组合式空调机组(箱):
品牌:罗百特、爱科、开利、新晃、麦克维尔、天加、盾安、雅士、国祥等。
皎洁室的冷热源机组:
a.电启动的紧缩式制冷机
电启动的紧缩式制冷机重要以氟里昂、氨为制冷剂,民用制冷机大部份采纳氟里昂做为制冷剂。按冷却介质的品种可分为空气冷却和水冷却两种情势,按紧缩机品种可分为活塞式、螺杆式、离心式三种情势,按供应的冷源或热源境况可分为冷水机组和热泵机组两种情势。
b、活塞式冷水机组
活塞式冷水机组由活塞式制冷紧缩机、风冷式或水冷式冷凝器、热力膨胀阀和挥发器等构成,并配有主动或手动能量调整和主动平安庇护装配,罕用的水冷活塞式冷水机组冷凝器收支水温别离建设为32℃、37℃,挥发器出口冷冻水温度建设为7度,冷量范畴时时为35~kW。
c、螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组是由螺杆式制冷紧缩机、冷凝器、挥发器、热力膨胀阀、油分别器、自控元件和风度等构成的一个完备的制冷系统。罕用的水冷式螺杆式冷水机组冷凝器收支水温别离建设为32℃、37℃,挥发器出口冷冻水温度建设为7度,冷量范畴为~kW。
d、离心式冷水机组
离心式冷水机组是由离心式制冷紧缩机、冷凝器、挥发器、节省机洽商调整机构以及各式管制元件构成的大伙机组。离心式冷水机组的制冷量较大,罕用的水冷式离心式冷水机组冷凝器收支水温别离建设为32℃、37℃,挥发器出口冷冻水温度建设为7度,单机容量时时在kW以上,因此,离心式冷水机组时时用于大型中心空调系统。
e、热泵机组
热泵机组的轮回过程有几种情势,但不管何种,系统中除装有制冷系统中的四大元件外,还需装有四通换向电磁阀、单向阀等,使制冷剂的固定方位在制冷或制热状况时能获得管制。热泵机组依据冷却方法可分为风冷式热泵机组、水源热泵机组和泥土热泵三种。
电气系统:
一、病院皎洁手术部的电气系统
(一)强电系统
(1)动力系统(空调冷源、净化空调机组建设用电)
(2)照明系统(照明电器、普遍插座、吊塔建设用电)
(3)救急系统(UPS电源、双电源切换)
手术室电气系统构成:
手术室配电:
总电源—采纳双电源切换;配电箱—每间手术室自力建设;IT隔绝变压器系统;UPS不接续电源;等电位接地系统;皎洁灯具、开关、插座;管线、桥架。
空调系统配电:
总电源—采纳双电源切换;配电箱—每台空调机组自力建设;变频器;管线、桥架。
(二)弱电系统
(1)后台音乐播送系统建设构成:功放、消防切换主机、前置夸大器、喇叭、音量管制器、DVD、话筒。
(2)对讲、门禁系统建设构成:门禁锁、解码器、读卡器、按钮开关。
(3)叫唤系统建设构成:主机、分机、报警按钮、报警显示灯、显示屏。
(4)网络换取机系统建设构成:机柜、藕合器、程控换取机、网络面板
(5)视频教化(监督)系统建设构成:摄像机(带灌音建设)、解码器、分屏器、硬盘录相机、局域网换取机、大屏幕。
医用气体制统:
皎洁手术部医用气体:皎洁手术部除手术室外,时时还包罗预麻室、麻醉复原及ICU(重症监护)等功用用房。
手术室建设8种医用气体制统:
氧气、真空吸引、紧缩空气、笑气、氮气、二氧化碳、氩气和麻醉废气排放系统。
预麻室建设氧气、紧缩空气、真空吸引、笑气4种医用气体。
ICU建设氧气、真空吸引、紧缩空气3中医用气体。
气源:氧气、真空吸引、紧缩病院集合的各气体解决站供给。
笑气、氮气、二氧化碳、氩气经过建设主动切换汇流排供气。
麻醉废气排放经过射流道理,以紧缩空气做动力源,经过射流技能的废气末端搜聚气体,管道汇总后排至室外平安处。
给排水系统:
皎洁手术部水系统:
皎洁手术部水系统包罗,给水、排水、开水、纯化水与高纯水(如打针用水)。
饮用给水系统不该采纳镀锌钢管,可采纳给水塑料管(钢管内壁衬塑)、聚丙乙烯管(PPR)、无缝铜管、不锈钢管等。
排水系统罕用聚丙烯、聚渌乙烯(PVC)材质。
开水系统的保持积聚温度不低于60度,或轮回温度在51度以上。材质常采用无缝铜管、不锈钢管、聚丙乙烯管(PPR)。
纯化水和高纯水管道采纳不锈钢(SUS)。
前期协做、图纸技能、动工界面确认体例:
妆饰:
1、平面布局申明;
2、动工范畴确认;
3、各房间运用材料申明;
4、土建墙场所及门洞申明;
5、大地请求申明;
6、高低水滴场所申明;
7、动工做法申明。
空调:
1、冷热源情势,过渡季候冷热源情势申明;
2、加湿申明方法;
3、重要建设装配场所范畴申明;
4、新排风百叶场所申明;
5、空调冷开水供水温度、水管接收场所申明;
6、加湿或加热用蒸汽接收场所、蒸汽供给压力申明;
7、空调空气冷凝水、蒸汽冷凝水排放场所申明;
8、生计冷开水供给方法申明;
9、空调机组底子做法及是不是在动工范畴;
10、风管预留孔敞开孔、封堵请求及是不是在动工范畴;
11、水管、蒸汽水管、冷凝水管是不是在动工范畴;
12、新、排风百叶是不是在动工范畴;
13、开水管配管是不是在动工范畴;
14、房需设地漏,需做防水,空调机房冬日最低温度零度以上。
电气:
1、明晰该工程各系统品种、动工范畴(强电、消防救急、监控、叫唤、后台音乐、网络电话等);
2、照明、插座配电总箱,机组建设动力配电总箱的技能要乞降产物供给装配单位。总、分派电箱高低桩电缆的技能要乞降供给装配单位;
明晰各系统主机装配场所(强电、消防救急、监控、叫唤、后台音乐、网络电话等);
3、明晰各配电箱装配场所及装配标高。
气体:
各气体管道接口场所;甲方供应管道是不是减压;管道材质;总阀门箱场所;气体报警情势;各房间建设气体品种。
本文起源于互联网,做家:上海东健净化。暖通南社整顿编纂于年5月18日。
索要本课件原件,请实名加(说明来意)。
迎接您参与暖通南社进修换取互动社区:
QQ群群号
主邀功用
暂时人数
为甲方、计划及征询照顾供应换取平台
人
动工、现场经管、计划技能人员占多数
人
热泵烘干及工艺制冷专群(调整中)
人
吸纳寰宇各院校专科教职处事人员为主
刚建树
195
重要以摄取南边工程技能人员
人
机电、暖通空调建设墟市开拓换取群
85人
兴办机电装配归纳换取群
98人
以注考为主的群
人
以厂商技能研发人员、维保人员为主的群
人
以加暖通动工人员为主的群
人
专为求职人员与雇用单位设立的群
人
以皎洁空妥协各特性专科设立的群
人
暖通制冷空调部件技能与出售专群
人
南社仅有同意自在广告的推行群
人
两全兴办机电归纳技能换取群
人
BIM专科换取群
人
以暖通空调自控、家居系统集成为主的群
人
摄取以朔方工程技能人员为主的群
人
284393
以挂号挂靠为主的群(调整中)
人
其余各QQ群请百度:“暖通南社QQ群”搜索。本QQ群一共群均为实名加群,加群请说明:“区域-姓名-专科”方能加群胜利,每集体至多可加两个群,歹意加群者拉黑。
一共群目前执行更替制,即新加人同时踢出结尾一个讲话的人。
加各区域