冷冻手术

首页 » 常识 » 预防 » 制冷空调配管的类别及壁厚的计算公式
TUhjnbcbe - 2021/12/14 19:04:00


  制冷空调配管的类别


  制冷空调配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。


  第1种:相当于R22(包括RC,RA,RA)的设计压力(3.45MPa)


  第2种:相当于RA的设计压力(4.15MPa)


  第3种:(4.7MPa)用5壁厚的计算公式


  以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。


  t=[(P×OD)/(2σa+0.8P)]+α(㎜)


  t:必须的壁厚(㎜)


  P:最高使用的压力(设计压力)(MPa)


  OD:标准外径(㎜)


  σa:在℃的基本许可应力(N/㎜2)*σa=33(N/㎜2)


  α:腐蚀厚度(㎜)*但是,对铜管的话为0(㎜)。


  设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例


  ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:


  R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下:


  壁厚t=[(P×OD)/(2σa+0.8P)]+α(㎜)


  =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0


  =0.mm取整,t=1.0mm。


  注:国标GB/T规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。


  实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下:壁厚t=[(P×OD)/(2σa+0.8P)]+α(㎜)=(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0=0.mm取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T规定不必考虑壁厚偏差了。


  ②RA制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:RA制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:


  壁厚t=[(P×OD)/(2σa+0.8P)]+α(㎜)


  =(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0


  =1.14mm进行取整t=1.2mm。


  此壁厚按照国标GB/T规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm的H/2(TP2Y)铜管。也可以根据公式计算,H/2(TP2Y)铜管承受4.15Mpa的压力时,需要的壁厚是t=0.mm。所以选择壁厚为1.0mm的H/2(TP2Y)铜管是完全符合4.15Mpa的设计压力要求的,只可惜H/2(TP2Y)型铜管都不能折弯。通过此例,我们就可以知道为何一些空调厂家关于RA多联机的技术资料里面,为何在配管选择表中会有“φ19.05的铜管若为盘管时壁厚应选择1.1mm(直管壁厚选择1.0mm)”了。


  实际应用中,在T1工况下,RA变频系统全年运行时的高压压力绝大部分时间在3.65Mpa以下。以3.65Mpa为计算依据,则其壁厚t=1.0mm,但只能允许正偏差,这时应该在技术要求中注明壁厚偏差要求。考虑到安全方面的因素,设计时最好还是以极限压力作为计算依据。