空调制冷、热效果差的原因:
(1):空调的选型;
(2):空调安装缺陷(如:抽空没做到位、安装位置不正确等);
(3):空调的自然故障。
一、空调的选型:
空调的选型小、房间大,将使空调无法达到用户所需的设定温度,同时由于空调使用时间长,会加大用户投诉(制冷、制差),用电量大的现象。如果空调的选型偏大,会造成空调频繁开停机,同时也造成能源浪费,而以上两种情况都会缩短压缩机的使用寿命;
选型所需制冷量=房间面积㎡×每平方米所需的冷量。遇到层高较高的楼层还需要考虑房间的体积。
点击查看简单告诉你多大的房间该装多大的空调。
二、空调安装与效果:
1、空调抽真空与空调效果的关系
空调不抽真空,或抽真空不干净,都会导致系统内的冷媒不纯,而使系统的压力及温度失调(现在变频空调绝大部分所使用的是Ra冷媒)。这将直接使空调的制冷、热效果变差。
2、冷媒泄露
冷媒泄露后,开机运行30分钟后会有以下现象:连接管不结露,用手触摸连接管没有明显凉的感觉;某些空调可能在蒸发器或回气管上有结霜;排水软管无水流出;外机排风与环温没很大的区别;在空调漏的位置会有油污;整机的工作电流会小于额定电流;空调的系统压力低于正常压力。
系统漏点怎么查:使用一年,或几个月,空调就要加冷媒?而在检修过程中我们的师傅却查不到漏点;像这种砂眼我们该怎么查呢?可以维修时给系统施加以一定的系统压力,这样可以加大空调的泄露现象。就可以用肥皂水较轻易的检到漏点。
3、空调抽真空与空调效果的关系
用户电源电压低将导致我们空调工作能力下降,空调效果不好;且如果电压过低,会使空调的电源模块电流过大而烧毁。
变频空调正常工作电源是伏至伏之间正常工作。现在城乡交接处和农村电压超出范围,如空调销售到这些地区时,安装的时候就要引起高度的重视,如电压过低,不可安装。
三、空调自然原因导致空调效果差的有:
空调的自然原因有系统堵、压缩机吸排气不良、四通阀窜气等。
1、系统堵
制冷系统发生堵塞主要发生的位置有截流装置;常见的有冰堵和脏堵,还有是油堵和焊堵等,现在就电子膨胀阀的检测来讨论下:
电子膨胀阀的检测:
电子膨胀阀是一种利用被调节参数产生电信号,跟据控制器设定程序,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,从而控制阀针的动作实现阀口流通面积改变流量自动调节目的的节流器件。
电子膨胀阀是一种系统节流装置,作用是将高压制冷剂液体变成低压蒸气。
在开机过程中可以听到电子膨胀阀运行的嗒嗒声。如果没有,需检查线路是否接好、线圈是否断路、主板驱动是否正常。电子膨胀阀异常后可能引起制冷剂泄漏、堵塞或流量不受控,产生制冷效果差或不制冷的故障。
电子膨胀阀常见失效方式及解决办法
失效方式
现象
原因
解决方法
卡死
1、没有流量;
2、流量不受控制。
1、系统内有杂质;
2、线圈不到位或脱落;
3、电磁线圈故障
1、敲打电子膨胀阀,检查系统的清洁情况;
2、重新安装线圈;
3、更换电磁线圈。
泄漏
电子膨胀阀关死时会有流量通过。
1、阀本身有泄漏问题;
2、安装方向。
1、机组重新上电;
2、更换电子膨胀阀。
2、压缩机吸排气不良
压缩机吸排气不良,可以通过在P1状态下测试系统压力来进行判断。
3、四通阀串气
四通阀串气可通过用手触摸四通阀阀体温度来加以判断,如果温差较大说明四通阀无故障,如果温差小则四通阀串气。
Ra系统额定频率运行参数
额定制冷匹配
单位
R22
Ra
吸气温度
℃
12~16
13~16
排气温度
℃
85
75
吸气绝对压力
Kg/c㎡(公斤)
5~6
9~10
排气绝对压力
Kg/c㎡(公斤)
18~20
26~29
额定制热匹配
单位
R22
Ra
吸气温度
℃
1~2
5~6
排气温度
℃
80
70
吸气绝对压力
Kg/c㎡(公斤)
4~5
7~9
排气绝对压力
Kg/c㎡(公斤)
19~21
27~30
美的变频空调制冷效果差典型案例分享。
空调制热效果差,可检查这几个方面的问题。
定频挂机制热效果差维修过程分享。
系统管路内有空气造成效果差的判断及维修案例。
常见空调故障代码汇总。收藏。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇