冷冻手术

首页 » 常识 » 问答 » 冷冻冷藏展示柜压缩机运转但是制冷效
TUhjnbcbe - 2021/6/24 15:52:00
北京最好白癜风医院介绍 http://wapyyk.39.net/hospital/89ac7_detail.html

对于超市里的冷冻冷藏展示柜,如果发现压缩机在运行但是展示柜的温度却达不到要求,甚至冷冻的食品表面出现软化,此时观察机组的运行压力情况,可能会发现排气压力过高或排气压力过低、吸入压力过高或吸气压力过低的情况。让我们分析一下有哪些因素会导致机组的压力过高或者过低。

1、如果发现排气压力过高,可能有下面几方面的因素导致:

1)制冷系统中可能混入了空气,需排除系统中的空气;

2)冷媒充注过多(此时吸气压力也会很高),需放出多余的制冷剂;

3)如果是水冷冷凝器,可能是进水管、冷凝管附着了水垢,需清洗冷凝器;

4)冷却水量不足或水温高,需增加冷却水量,同时清洗水管、水阀和过滤器;

5)检查冷凝器冷却水泵、风机是否正常运转;

6)如果是风冷冷凝器,可能送风量不够、气温高,或者表面灰尘严重,需做清洁处理;

7)压缩机的排气阀未开足或排气管不通畅;

8)储液器的进液阀可能未开启或未开足;

9)分油装置分油不良、系统集油过多;

10)日光直射或机房通风不好,需防晒、做好通风。

2、引起排气压力过低的因素:

1)系统中冷媒不足,也有可能冷媒泄漏,需查找泄漏点并改善、补充制冷剂;

2)冷凝器的冷却水量过大或水温太低;

3)膨胀阀的感温包的位置安装不良;

4)蒸发器结霜过厚,需进行除霜;

5)安全阀开启过早,需调整安全阀开启压力值;

6)检查压缩机的卸载能调是否失灵,需调整卸载机构,调整油压;

7)检查分油器的回油阀是否失灵;

8)检查排气阀、吸气阀是否有泄漏。

3、导致吸入压力过高的因素有:

1)蒸发器负荷过大,与压缩机不匹配;

2)吸气阀可能有故障或泄漏;

3)压缩机的活塞环可能损坏;

4)膨胀阀开度过大;

5)膨胀阀的感温包安装不良;

6)压缩机的卸载能调失灵;

7)控制器本身是否出现问题(拆开压力控制器,检查销轴是否装反或脱落)。

4、吸气压力过低,可能存在以下原因:

1)蒸发器负荷过小,需选择合适的蒸发器;

2)蒸发器霜堵或冰堵,需进行融霜;

3)检查蒸发器是否有严重污垢,是否需进行清洁;

4)膨胀阀开度过小或膨胀阀堵塞,需清洗膨胀阀的进口滤网;

5)膨胀阀感温包是否有漏;

6)供液电磁阀未开启、液管堵;

7)储液器的出液阀未开启或未开足;

8)系统制冷剂不足,需检查是否有泄露、补充制冷剂;

9)压缩机吸气阀未开足或有堵塞,需清洗吸气过滤网及阀孔通道;

10)冷却风机未开启或风机倒转、风量不足。

总之,机组的运行出现压力异常时,与装置的操作及日常的保养有很大关联,一定仔细检查,逐一排除。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 冷冻冷藏展示柜压缩机运转但是制冷效