冷冻手术

首页 » 常识 » 常识 » 冷却塔的组成分类与选型
TUhjnbcbe - 2021/6/4 6:18:00

来源:网络

版权归原作者所有,侵权请联系删除

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔的结构组成及组成

冷却塔原理——组成:

淋水装置:将冷却水喷出;

风机:向冷却塔内送风;

轴流风扇用于诱导通风冷却塔;

轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔

冷却塔的种类:自然通风冷却塔、自然通风、机械通风冷

冷却塔的选型

应测量的参数:空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔进水温度、冷却塔出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;

运行参数:冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷却塔选型设计问题。

冷却塔选型常设计问题

1、冷却塔耗能的决定因素?

答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量

2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?

答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”,逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。

3、开式和闭式对比

开式:首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。

闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。

缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。

冷却塔现场布置方式及间距要求

基本原则

?尽量将冷却塔布置于开阔区域,避免把冷却塔放置在建筑物的新风口或是人群密集处。

?避免把冷却塔放置在白雾会造成不良后果的地方,如有大面积玻璃的场所,高速公路等。l避免热风回流,冷却塔出口要等于或高于临近建筑物,墙壁等,布置方向上应考虑季风影响。

?确保冷却塔进风口有足够的新风,保证冷却塔性能。

?确保冷却塔周围有足够的布管和检修空间。

?对于室内安装,应用使用离心式风扇的产品。

针对不同的工地情况,冷却塔该怎么布置?

1、单面靠墙

2、井式安装

3、冷却塔四周有百叶

4、室内/地下室安装

5、多联台布置

1.冷却塔单面靠墙

要求:

?出风口完全开放,比周边墙高或与墙等高

?如果冷却塔单面进风则应将进风面面对开放区域

?如果进风口面对墙壁,则与墙壁的间距应该满足厂家推荐值

单面靠墙,与墙的距离d的要求

2.井式安装

要求:

?水塔的出口完全开放,并应高于或等高于相邻的墙

?水塔应该安装在空地中央

?保证进风面与墙之间留有足够的距离,下降风速应该小于2m/s

井式安装,进风面与墙之间的距离“d”的要求

3.冷却塔周围有百叶墙

要求:

?百叶墙必须有50%以上的通风面积,通过百叶墙的风速应该小于3m/s?水塔应该安装在空地中央?水塔进风口和百叶墙之间的距离至少为1m

4.冷却塔室内安装

布置要求:

如果设备会摆放在室内或地下室,应该选择离心风扇鼓风式冷却塔.

2.进风-四周的墙壁应该为百叶或开孔墙壁,或使用风管把室外的新鲜空气引入到冷却塔进风口.

3.排风–可外接风管,选型时要考虑ESP

风管及风速的要求

a.进风风管内的风速不应大于4m/s的速度,排风风管内的风速不应大于5m/s。过大的风速会增加外部静压损失.

b.单台设备应该作为一个独立的系统来接进风和排风风管,所有风管应该保持相同尺寸来保证每台风扇所需克服的外部静压相同.

c.进风和排风风管都需要配有检修门.

d.应尽量避免在进风和排风口使用弯头.如果必须要使用弯头,请参考以下图片,弯头的高度应该遵循2/3原则.

5.多台安装

要求:

?连接布置的冷却塔数不超过4台

?并排的多塔连接之间距离需要保持一个水塔的长度L

?进风面相对,其间距M的最小值应满足下式

M=2d+连台台数x0.3m

历史推荐

●新姿势!只为解锁更多暖通隐藏资讯!

●风冷型、水冷型、冷冻水型、双冷源型和自然冷却型精密空调

●暖通空调—法兰的知识,收藏!

●多联机主管道加装干燥过滤器及回油弯操作指引

●总结

抗震支架设计及施工要求完全汇总!

●通风空调管道安装工程图片赏析!

●清洗处理冷却塔的两种方案与流程

●空调水系统的设计与施工经验总结

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 冷却塔的组成分类与选型