1.冷冻水系统构成及问题分析
水系统闭式循环具有管道与设备不易腐蚀和水泵的功率较小等优点,中央空调冷冻水系通常采用闭式循环系统,一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。尽管是闭式系统,在日常运行中还是有水量损失,且一般冷冻水系统上都设有Y型过滤器,需要定期打开排污,也存在水量损失。膨胀水箱一是起定压的作用,二是起补水的作用。早期兴建的楼宇,中央空调系统比较简单,冷冻水的补水换水单依靠膨胀水箱作为补给水源,在进行水处理工作后,系统的补水需时过长,影响正常供冷。广州某大厦楼高10层,中央空调主机房设在地下室,冷却塔和膨胀水箱均设在楼顶,整个系统冷冻水量约m3。这是典型的靠膨胀水箱补水换水冷冻水系统(图1),膨胀水箱为开式设计(图2)。
如图1所示,冷冻水的补水换水只靠一个小小的膨胀水箱完成,日常补水时易因为膨胀水箱的浮球阀失灵,在自动补水时将水箱里的水放光,如未能及时发现,系统继续失水使冷冻水系统压力下降发出报警,这时再进行人工补水不仅对主机造成不良影响,而且也影响了大厦供冷的可靠性。另外空调水系统管路易发生结垢、腐蚀,影响换热,减小流道截面,增大水流动阻力,增加运行费用,因此在换季清洗管道时,需将冷冻水基本放掉,补充新清水,先进行钝化预膜处理,再投加缓蚀阻垢药剂,以保证水质。这种水处理补水,就需要更长的时间。该大厦膨胀水箱每小时对系统补水约8m3,按系统所需水量计算,水处理后补水需50h,需时过长影响正常运作。在日常的补水中,单靠水箱浮球阀控制水位也没有保障。为此对该冷冻水系统进行了如下日常补水及水处理后快速补水的改造。
2.改造措施
(1)日常补水改造
为了保证膨胀水箱日常补水的稳定,将水箱划分为高、低水位区。水箱内安装水位继电器,将连线引到地下机房控制室,在高水位指示上安装指示灯,低水位指示上安装蜂鸣器。当水箱维持正常水位(高水位区)工作时,指示灯常亮;当水箱水位下降,而浮球阀失灵,不能自动补水时,水位下降至低位线后,蜂鸣器响,工作人员可及时进行故障排除。
(2)水处理后快速补水改造
大厦楼顶设有大水池,作为日常生活用水水源,为保证供水压力,生活用水首先通过楼顶恒压泵加压后再向各楼层供水。经过恒压泵加压后,生活用水在楼顶的压力能保持在0.2~0.4MPa,将加压后的生活用水直接作为冷冻水补水源,可以实现快速补水的效果。
先在冷冻水管顶部排气出口加装排水口,再将膨胀水箱与冷冻水管的连接管截断,加装一个消防接合器及水过滤器,在恒压泵后供水管也加装一个消防接合器。改造过程中要注意水管与管件间的螺纹连接处,防止漏水。改造后补水系统见图3。
改造后快速补水的操作:先将膨胀水箱的下水阀关闭,用消防带将加装的两个消防接合器连接,手动打开机房的压差旁通阀,接着打开接合器的水阀即可。水路顺序:供水管→接合器→消防带→接合器→过滤器→补水管。补水时要注意供水压力,可通过阀门开启度调节,控制在0.2MPa左右为宜。在补水过程中要注意观察冷冻水主管压力表的压力,到各个楼层有可能出现漏水或爆裂位置巡查。冷冻水回水管上的自动排气阀是常开的,当排气管上的排水管出水时,系统的补水完成,这时关闭接合器水阀停止快速补水,关闭旁通阀,启动冷冻泵,让冷冻水可以分配到各末端设备里,并观察冷冻水压力,对各末端设备进行排气。系统运行前先检查压差旁通阀是否打回自动位置,打开膨胀水箱的下水阀,让系统可以继续自动补水。
3.改造效果
膨胀水箱加装了水位指示信号装置后,能及时清楚水箱内水位情况,保证了日常冷冻水补给;补水管路改造后,可以进行快速补水,全系统补水时间约为5h,为改造前的1/10,提高了大厦供冷的可靠性,保证空调系统运行的稳定性。