空调器故障现象原因分析:

一、在制冷工况下冷量不足

有冷风但室内不冷

a.房间太大或门窗打开,请关严门窗。

b.室内人太多或有热源,请清除热源。

c.室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。

d.室内机安装位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。

e.过滤网脏堵,请清洗。

f.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。

g.两器脏,请清洗。

h.进出风处障碍物,请清除。

i. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。

j.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。

k.室外温度太高。

l. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。

m.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。

n.压缩机本身效率低。

o.阀门未完全打开。

2.压缩机能运转,但送风不够冷。

a.室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。

b.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

c.安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。

d.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。

e.电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。

3、压缩机刚启动即停。

a.外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。

b.异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。

c.接线错误。

d.电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。

e.室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。

f.电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。

4.空调不制冷,空调可以运转,但无冷风吹出,检查压缩机是否启动。

⑴未启动:

A.检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。

B.制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。

C.用万用表检查压缩机继电器否吸合。

⑵已启动:

检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需可氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。

二、在制冷工况下完全不制冷

1.风扇电机不转动

a.插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。

b.电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。

c.电容器接触不良或损坏,需要修复。

d.零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。

e.风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏应予更换。

2.风扇电机能运转,压缩机不能工作

a.电压太高或太低(需配备2.5倍功率的稳压器),电流大,导致压缩机过载保护器动作。

b.电源容量太小,压降大,压缩机受保护而停机。

c. 接线错误。

d.电气线路有问题,压缩机不能运转。

e. 过载跳开。

f. 控制线路故障。

g.压缩机自身故障,需更换新压缩机。

3.压缩机能工作,但无冷风

a.制冷循环系统泄漏。

b.制冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器全部堵塞,蒸发器得不到制冷剂而不制冷。

c.压缩机自身故障,请更换压缩机。