冷冻手术

首页 » 常识 » 常识 » 制冷系统故障的原因和处理二
TUhjnbcbe - 2021/1/3 0:27:00

南充冻库建造维修冷库安装厂家四川寒功制冷设备有限公司昨天给大家详细介绍了压缩机缸头结霜、系统排气压力过高或过低以及排气温度过高的原因和处理。本篇我们主要给大家详细介绍一下制冷系统吸气压力过低、压缩机产生杂音及系统无法正常启动的原因和处理方法。欢迎阅读:

一、制冷系统吸气压力过低的原因和处理1、膨胀阀的开启度过小造成流孔冰堵,应及时加大膨胀阀的开启度并疏通已堵塞的流孔;2、蒸发器结构严重,必须及时清洗蒸发器并除垢;3、吸气阀的开启度不够,应及时开足吸气阀;4、液管堵塞或者是液管上的阀门没有开足再或者就是过滤器堵塞应及时疏通堵塞并将阀门全部打开;5、系统内制冷剂的充注量不足,首先应及时检查系统是否存在系统并及时补充制冷剂。6、系统内润滑油过多,应及时检查润滑油系统并放出多余的润滑油;二、制冷压缩机产生杂音的原因和处理1、压缩机的阀片或者是有其他异物断裂落入到气缸内,必须及时拆机去除异物并修复损坏的部件;2、系统内润滑油过多造成油击,必须及时停机检查润滑油系统并根据故障及时修复系统然后放出多余的润滑油。3、制冷压缩机的底脚有松动,应及时上紧底脚的螺栓防止振动;三、制冷压缩机无法启动或者是启动后立即停止的原因和处理1、制冷系统的电源或者是电路故障,应及时检修系统的电路;2、系统的油压不正常触发油压保护动作从而造成无法启动,必须及时查找出油路存在的故障原因并予以修复;3、制冷系统的高低压控制器动作造成无法启动,应对照“排气压力过高故障”找出原因并予以修复;4、系统的电磁阀故障造成低压保护,应及时维修或者是更换电磁阀;5、制冷系统的油压控制器没有复位,必须及时检查未复位的原因并检修然后复位油压控制器;6、制冷系统的温度保护模块动作,必须及时修复温度保护模块确保正常工作;

南充冻库建造维修冷库安装厂家四川寒功制冷设备有限公司本篇关于制冷系统吸气压力过低、压缩机产生杂音及系统无法正常启动的原因和处理方法就为大家介绍到这里。明天我们继续为大家介绍制冷系统的其他故障原因和处理。欢迎继续

1
查看完整版本: 制冷系统故障的原因和处理二