冷冻手术

首页 » 常识 » 常识 » 制冷压缩机烧毁的两个常见原因二
TUhjnbcbe - 2020/12/24 14:46:00
北京最好的治疗白癜风的医院         http://m.39.net/pf/bdfyy/bjzkbdfyy/

黔东南冷库工程安装冻库建造厂家贵州寒功制冷设备有限公司本篇继续为大家介绍制冷压缩机线圈被烧毁的两个容易被忽略的原因。昨天我们把铺垫工作做好了,为大家详细介绍了一下交流接触器,本篇我们来看一下具体的原因。大家以后可以多留意一下:

一、三相电源缺相或者电压不稳定等异常情况电压不正常或者缺相是非常可怕的,基本上大多数的电机都有可能被烧毁。电压的不稳定如果超过了设备额定电压的百分之十或者三相电的电压不平衡超过了百分之五都可能造成设备的损坏。对于一些功率比较大的电机应该要独立供电,避免设备之间供电时的交互影响;电机的电源线必须要能够承载电机的额定电流。如果在制冷压缩机正在运转的情况下出现缺相的情况,它仍然会继续运行但是会有比较大的负载电流。然后就会导致电机绕组的过热,如果有保护的设备就会出现制冷压缩机被热保护的情况。如果没有保护就非常可能烧毁制冷压缩机。在有保护的情况下,如果电机绕组冷却下来至设定温度,接触器会重新闭合,但是制冷压缩机也不会再启动,从而出现堵转;因此为了有效的防止制冷压缩机的缺相运转,三相供电的制冷压缩机都必须要设置相应的相序保护器,一般我们会设置两个相序保护器:一个是防止相序错误造成的制冷压缩机反转;另一个则是为了防止制冷压缩机的缺相运转;现在大多数的电机绕组差别都不大,电源的三相平衡时相电流的差别基本上可以忽略。在理想状态下,相电压是始终相等的。只需要在任一相上接一个保护器就可以有效的防止过电流造成的设备损坏。但在实际上是很难保证相电压时刻平衡的;电机的电源线的大小必须要能够承载电机的额定电流。如果在发生缺相的时候制冷压缩机还在运转,制冷压缩机会被热保护;电压不平衡的百分数计算方法为:相电压和三相电源平均值的差值和三相电压平均值的比值即为电压不平衡的百分数;黔东南冷库工程安装冻库建造厂家贵州寒功制冷设备有限公司关于制冷压缩机线圈被烧毁的两个容易被忽略的原因就为大家介绍到这里了。明天我们继续为大家介绍其他的相关专业知识。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 制冷压缩机烧毁的两个常见原因二