冷冻手术

首页 » 常识 » 预防 » 大连医科大学附属第一医院同泰住院部施工组
TUhjnbcbe - 2024/2/18 18:42:00
北京治疗白癜风最好的医院 http://m.39.net/pf/a_4659341.html
北京治疗白癜风最好的医院 http://m.39.net/pf/a_4659341.html

大连医院同泰住院部施工组织设计

大连金广建设集团-i-目录第1章编制依据1.1工程合同……………………………………………………………………1.2工程施工图纸……………………………………………………………..1.3工程应用的主要图集………………………………………………………1.4工程应用的主要标准………………………………………………………1.5工程应用的主要法规………………………………………………………第2章工程概况2.1工程简介……………………………………………………………………2.2建筑设计概况………………………………………………………………2.3结构设计概况………………………………………………………………2.4工程特点与难点……………………………………………………………第3章施工部署3.1施工组织………………………………………………………………….3.2施工部署原则…………………………………………………………….3.3工程施工总进度控制计划……………………………………………….3.4施工组织协调…………………………………………………………….3.5主要劳动力计划………………………………………………………….3.6主要项目工程量………………………………………………………….第4章施工准备4.1技术准备………………………………………………………………….4.2生产准备………………………………………………………………….第5章主要施工方法及技术措施5.1施工流水段划分………………………………………………………….5.2大型机械选择…………………………………………………………….5.3主要分部、分项工程施工方法及技术措施……………………………5.3.1测量放线方案………………………………………………………….5.3.2土方工程……………………………………………………………….5.3.3护壁施工方案………………………………………………………….5.3.4钢筋工程……………………………………………………………….5.3.5模板工程……………………………………………………………….

大连金广建设集团-ii-5.3.6混凝土工程………………………………………………………………5.3.7砌体工程…………………………………………………………………5.3.8预应力工程………………………………………………………………5.3.9网架工程………………………………………………………………..5.3.10门窗工程……………………………………………………………….5.3.11屋面、厨卫间及混凝土防水工程……………………………………5.3.12楼地面工程…………………………………………………………….5.3.13墙面顶棚工程………………………………………………………….5.3.14外墙面工程…………………………………………………………….5.3.15玻璃幕墙工程………………………………………………………….5.3.16铝塑板工程…………………………………………………………….5.3.17脚手架工程…………………………………………………………….5.3.18水暖工程……………………………………………………………….5.3.19强电安装工程………………………………………………………….5.3.20弱电安装工程………………………………………………………….5.3.21通风工程……………………………………………………………….5.3.22空调工程……………………………………………………………….5.3.23消防工程……………………………………………………………….5.3.24设备安装工程………………………………………………………….5.3.25电梯工程……………………………………………………………….第6章季节性施工措施6.1冬雨期施工部位…………………………………………………………..6.2冬期施工措施……………………………………………………………..6.3雨期施工措施……………………………………………………………..第7章主要施工管理措施7.1工期保证措施…………………………………………………………….7.2质量保证措施…………………………………………………………….7.3安全保证措施…………………………………………………………….7.4文明施工保证措施……………………………………………………….7.5成品保护措施…………………………………………………………….附图

大连金广建设集团-1-第1章编制依据1.1工程合同(见表1-1)表1-1工程合同序号合同名称编号签订日期1工程总包合同合同第号年6月10日1.2工程施工图纸(见表1-2)表1-2工程施工图纸序号图纸名称图纸编号出图日期1建筑图建施1-年11月2结构图结施1-年11月3电气图电施1-88年3月4弱电图弱电1-42年3月5通风图空施1-47年3月6水暖图水施1-39年3月7其他图集1.3工程应用的主要规程、规范(见表1-3)表1-3工程应用的主要规程、规范序号类别规范、规程名称编号1国家工程测量规范GB-国家土方与爆破工程施工及验收规范GBJ-国家锚杆喷射混凝土支护技术规范GBJ86-国家地下防水技术规范GBJ-国家地下防水施工及验收规范GBJ-国家混凝土结构工程施工及验收规范GB-国家建筑地基基础工程施工及验收规范GBJ-83

大连金广建设集团-2-8国家钢结构工程施工及验收规范GB-国家建筑地面工程及验收规范GBJ-国家砌体工程施工及验收规范GB-国家屋面工程技术规范GB-国家装饰工程施工及验收规范GBJ-行业建筑基坑支护技术规程JGJ-行业高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-行业钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-行业混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-行业建筑工程冬期施工规程JGJ-行业钢筋焊接及验收规范JGJ18-行业网架结构设计与施工规程JGJ7-9行业玻璃幕墙工程技术规范JGJ-行业建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-行业建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-行业采暖卫生与煤气工程施工及验收规范GBJ-行业建筑给排水及采暖工程施工及验收规范GB50-行业通风与空调工程施工及验收规范GB-行业自动喷水灭火系统施工及验收规范GB-行业制冷设备安装工程施工及验收规范GB-98GB-行业电气装置安装工程施工及验收规范GB-.4工程应用的主要标准(见表1-4)表1-4工程应用的主要标准序号类别标准名称编号1国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ-国家建筑工程质量检验评定标准GBJ-国家建筑采暖、卫生与煤气工程质量检验评定标准GBJ-国家建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ-国家通风与空调工程质量检验评定标准GBJ-88

大连金广建设集团-3-6国家建筑电气安装分项工程施工工艺标准7行业建筑施工安全检查标准JGJ95-.5工程应用的主要法律、法规(见表1-5)表1-5工程应用的主要法律、法规序号类别法律、法规名称编号1国家建筑法.11.1-国家环境保护法.12.国家中华人民共和国建设工程质量管理条例.1.30-地方建设工程提倡使用新型墙体材料目录的通知5地方关于印发《大连市建设工程施工实行取样和送检制度的暂行规定》的通知6地方关于印发《房屋建筑工程和市*基础设施竣工验收规定》的通知7企业建筑安全法规及文件汇编

大连金广建设集团-4-第2章工程概况2.1工程简介(见表2-1)表2-1工程简介序号项目内容1工程名称大连医院同泰住院部2工程地址大连沙河口区联合路51号3建设单位大连医院4设计单位吉林省建筑设计研究院5监理公司大连泛华工程建设监理有限公司6质量监督大连市建设工程质量监督站7施工总包大连市金州区第一建筑工程公司(现大连金广建设集团有限公司)8主要分包玻璃幕墙、网架结构9合同范围结构、室内初装修、外幕墙、水电安装10合同性质总承包合同11投资性质自筹、拨款12合同工期年6月15日~年6月30日13质量目标必保辽宁省优质样板工程,争创国家鲁班奖2.2建筑设计概况(见表2-2)表2-2建筑设计概况建筑面积㎡地下室占地面积.5㎡标准层建筑面积地下部分建筑面积.6㎡地上部分面积㎡附属房建筑医院建筑特点三栋建筑联体地下层数2层地下层高度4.10~4.8m地上层数18层地上标准层高度3.8m非标层高度4.50m设备层高度及面积2.60m±0标高15.45m室内外高差0.45m基底标高-11.最大基坑深度-11.m檐口高度80.90m建筑总高77.90m

大连金广建设集团-5-基本轴线距离mm附属用房用途普疗楼梯结构厚度mm建筑防火一级檐口女儿墙+不锈钢栏杆门头干挂石材顶棚吊顶外墙面石材幕、玻璃幕、瓷砖屋面不上人:防水层;上人:广场砖内墙面水泥石灰砂浆乳胶漆楼梯大理石层墙裙大理石、PVC、玻化砖门窗铝合金门、胶合板门、钢板防护门、防火门、隔声门、保温门、塑钢窗地面微晶石、PVC、玻化砖、地砖勒角干挂石材踢角大理石、PVC2.3结构设计概况(见表2-3)表2-3结构设计概况序号项目内容基础结构形式筏形基础,箱式基础,独立柱板式基础主体结构形式现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系1结构形式屋盖结构形式现浇钢筋混凝土平顶屋盖楼板土质情况素填土、粉质黏土、碎石、强风化板岩、中风化板岩2土质、水位地下水位属永压水,埋藏深度为2.20~5.10m地基土质层基础持力层均为强风化板岩地基类别场地土类别为II类3建筑物地基地基承载力kPa混凝土自防水S10防水混凝土,掺FS-H防水剂,抹钢纤维4地下防水系统柔性防水基础(筏基梁板、独基底板、地下室外墙)地下室外墙、底板、水池侧混凝土C40S10防水混凝土,防水剂为FS-H柱、剪力墙4.45以下混凝土C50;4.45~19.85混凝土C45;19.85~35.05混凝土C40;35.05~61.95混凝土C35;61.95以上混凝土C混凝土强度等级梁、板地下室顶板-16.05混凝土C40;19.85~35.05混凝土为C40;35.05以上混凝土C30工程设防烈度7度6抗震等级框架抗震等级高疗楼二级,普疗楼三级

大连金广建设集团-6-剪力墙抗震等级高疗楼一级,普疗楼二级一级钢Ф6、Ф8、Ф10、Ф钢筋类别二级钢Ф12、Ф14、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28气压焊柱竖向主筋、梁主筋8钢筋接头形式搭接焊、绑扎墙、板、梁外墙厚度mm烧结多孔砖内墙厚度mm、90mmGRC板柱子截面尺寸mm×mm、mm×mm、mm×mm1mm×mm、0mm×0mm梁截面尺寸mm×mm、mm×mm、1mm×0mm9结构断面尺寸楼板厚度mm2.4工程特点与难点1.工程重要性:辽宁省和大连市重点工程2.建设单位对工期的要求:严格按期竣工3.施工工期要求:工程合同总工期为24个月,因此,阶段时间内资源投入大,对总承包商的管理、协调、组织能力要求较高。4.工程质量标准高:工程质量目标为辽宁省优质样板工程,努力目标为国家“鲁班奖”。5.两个冬期及雨期的影响:施工总工期内逢两个冬期,两个雨期,其中主体工程施工在冬期,上部结构施工、外装饰工程在雨期、总图施工在冬期,因此合理的安排和组织是项目管理中的重中之重。6.同泰住院部工程大厅采用网架结构,面积为㎡,采用正角锥形,网架矢高为1.50m,平面位置参差不齐,使结构安装和质量保证存在一定难度。7.地下水位高:本工程地下水位高达-2.2m,给防水混凝土的施工带来很大难度。8.基础结构复杂,属大体积混凝土施工:该工程基础采用三种形式,独立柱板式基础,筏式基础和箱形基础,采用后浇带把三种基础形式分开。底板厚度为0.70~1.6m,属于大体积混凝土施工,其防水、抗渗要求高,施工难度大。9.预应力梁施工:该工程在一、二、三层和技术夹层结构设计上采用无粘结预应

大连金广建设集团-7-力施工工艺。预应力工程是技术性很强的一项工作,从预应力筋材料选择,锚具静载锚固性能试验,预应力筯下料,挤压锚制作,预应力筋铺设和矢高,张拉设备标定,预应力筋张拉及封锚,都要求比较高,达到要求难度也大,是本工程管理重点。10.外墙装饰复杂:根据建筑设计要求,外墙装饰由圆弧形玻璃幕墙、铝幕和石材圆弧幕墙组成,跨越战线很长,不同材料的分界线比较多,需加强前期工作准备。11.本工程建筑造型较为复杂:竖向主楼与裙楼高差变化大,在工期紧张的情况下,各专业工种立体交叉作业多。12.新技术的应用(1)深基坑支护技术本工程地下二层,基础深达12m,地下水位高达-2.2m,采用土钉墙和预应力锚杆支护技术,严格保证施工时基础边坡的稳定。(2)采用高强高性能预拌混凝土技术本工程的混凝土施工全部采用预拌混凝土,底板混凝土加入北京产FS-H高效防水剂,主体结构中部分柱采用C50高强度高性能商品混凝土。(3)采用高效钢筋和预应力混凝土技术本工程广泛采用冷轧带肋钢筋,用于板类构件中的受力主筋和构造钢筋。设备层部分梁采用无粘结预应力技术。(4)粗直径钢筋连接技术本工程柱子主筋钢筋连接全部采用气压焊技术。(5)新型模板和脚手架应用技术本工程大量采用新型大钢模板、竹胶模板和碗扣式脚手架。(6)建筑节能和新型墙体应用技术本项目采用页岩烧结多孔砖和小型加气混凝土砌块进行砌筑工程,使用阻燃聚氯乙烯塑料泡沫钢丝网板做轻质隔断,外窗采用“63”系列铝合金隔热窗。(7)新型建筑防水和塑料管应用技术本工程基础底板混凝土加入FS-H高效防水剂,底板上做钢纤维防水,外墙抹灰掺入TS95防水剂,卫生间和屋面采用PPF卷材防水。给排水、中水系统采用新材料PP-R管和UPVC管。(8)采用球形网架技术

大连金广建设集团-8-门诊大厅穹形屋顶采用球形网架结构,网架上安装采光板。(9)全面应用计算机技术进行工程管理项目部应用“神机妙算”预算软件编制预算,采用CAD技术进行计算机排版、放样、出图,运用“梦龙”软件进行工程进度计划和网络图的控制,全面利用国际互联网查找相关材料信息。13.采用多种新材料、新产品如采用纳米涂料、防辐射门、微晶石、玻化砖等。14.外围交通的影响同泰路面窄且交通流量大、堵塞严重,这将给材料、混凝土、设备的运输带来影响。解决外围交通不利的影响是工程施工的重要工作。15.机电工程安装量大机电工程涉及的专业多且复杂,加之工期紧交叉作业多,因此如何组织与协调是项目管理的重点。16.医院手术室安装洁净空调系统,对主体施工质量和安装工程施工质量要求相当高。17.部分房间防辐射要求高在直线加速器等强射线产生区,为严格控制放射线外溢,设计采用厚达2.5m的钢筋混凝土剪力墙和梁,施工中混凝土浇筑连续作业,要求采取有效措施,降低水化热,减少内外温差,保证混凝土密度均匀,确保墙、梁不能够出现裂纹、断层现象。

大连金广建设集团-9-第3章施工部署3.1施工组织3.1.1项目施工组织系统项目经理部由公司总部授权管理,按照企业项目管理模式和GB/T12―ISO2标准模式建立的质量保证体系来运作,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。项目经理部按照公司颁布的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《CI工作手册》、《项目技术管理手册》、《项目质量管理手册》、《项目安全管理手册》、《项目成本管理手册》执行。根据施工组织机构管理体系图,项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职。3.2施工部署原则本工程工程量大、结构质量、装修标准高,总工期却只有d,工期非常紧张。为了保证基础、主体、装修均尽可能有充裕的时间施工,保质如期完成施工任务,应该考虑到各方面的影响因素,充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。3.2.1在时间上的部署原则根据总施工进度的安排,基础结构施工在9月10日出地面。回填土及时完成,保证边坡的稳定。主体结构在1年4月完成;外立面的玻璃幕墙、铝幕墙、石材幕墙在抺灰施工完成后迅速组织施工。3.2.2在空间上的部署原则为了贯彻空间占满时间连续,均衡协调有节奏,力所能及留有余地的原则,保证工程按照总计划完成,需要采用主体和二次维护结构、主体和安装、主体和装修、安装和装修的立体交叉施工。为了使上部结构正在施工而下部的二次维护结构、安装、装修插入施工,需要将结构分四次验收。结构验收的详细时间(见表3-1)表3-1结构验收详细时间序号结构验收部位验收时间资料齐备时间1地下结构年9月10日年9月8日

大连金广建设集团-10-2地上首层~三层年10月5日年10月3日3地上四层~九层年11月1日年10月28日4地上十层~十八层年12月10日年12月8日3.2.3总施工顺序上的部署原则按照先地下,后地上,先结构,后围护;先主体,后装修;先土建,后专业的总施工顺序原则进行部署。3.2.4在资源上的部署原则根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备。根据施工总平面图设计安装塔吊,经试运转、验收合格后使用。3.2.5根据基础、结构、装修三个阶段施工不同的特点安排总体施工部署1.基础施工阶段本工程是框架-剪力墙结构,主体的剪力墙比较多,因此,基础结构工程的混凝土在整个工程中占的比例较大,为了保证基础结构墙体的清水混凝土效果,地下结构墙体模板采用大型钢模板和竹胶模板体系。保证主体结构开始插入施工时间,也就是保证了主体结构按期封顶的时间。因此,在施工部署上,根据后浇带留置位置,划分三个施工段。回填土工程控制质量及时回填,以保证边坡的安全。建筑物北侧的地下一层车库出口范围的回填土回填到地下一层楼板标高,待汽车出口施工完毕后,将该处的回填土完成。2.主体施工阶段主体施工阶段结构形式复杂,总体时间控制在8个月左右。平均约13d就要完成一层。一至三层是非标准层,在上部结构施工范围内是单层面积最大,并且结构外圈的梁要求结构做出装饰凹槽造型,施工难度大。因此施工时间相对上部结构其他层用时长一些。在施工安排上予以充分考虑。为了保证总体进度计划按时完成,室内初装修和外墙装饰提前进入施工。外墙装饰提前进入部分主要是装饰的安装龙骨。3.装修施工阶段

大连金广建设集团-11-我方与建设单位签订的装修承包范围为室内初装修工程,但是我方与建设单位签订的工期是使建设单位在年6月20日达到竣工。因此,公司要对建设单位的总工期负责。由于机电、设备施工和室内精装修密切相关,因此,为了保证总体工程按期完成,要求建设单位大力协助配合,建设单位所确定的内容要符合我部提出的进度控制计划,并要求建设单位控制其指定分包、分供方按照总控制计划完成。3.3工程施工总进度控制计划根据合同要求,本工程的竣工工期确定为年6月20日。因此,为了保证各分部、分项工程均有相对充裕的时间保证工程施工和施工质量,编制工程施工进度总控计划时,要确立各阶段的目标时间,阶段目标时间不能更改。施工设备、资金、劳动力在满足阶段目标的前提下进行配备。3.3.1施工阶段目标控制计划(见表3-2)表3-2施工阶段目标控制计划序号阶段目标起止日期所用天数(d)净占工期比例(%)结构验收时间1土方、护坡施工.6.20~.8.1底板施工.8.20~.8.地下二层结构施工.8.24~.9.4356.9.1~3层结构施工.9.4~.10.6.10.~11层结构施工.10.1~.11.128013.11.~18层结构施工.11.12~.12.87412.10.屋面施工1.4.28~1.5.外墙装饰1.5.10~1.11.94279室内初装修1.5.10~1.11.942710安装工程1.11.20~.3.221711室内精装修.11.20~.5.431弱电、消防系统.3.20~.5.31713设备调试.5.10~.6.4竣工验收工作.6.10~.6.02.6.5清理、交钥匙.6.20~.6.30

大连金广建设集团-12-3.4施工组织协调工程施工过程是通过建设单位、设计、监理、总包、分包、供应商等多家合作完成的,如何协调组织各方的工作和管理,是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。因此,为了保证这些目标的实现,制定以下制度,确保将各方的工作组织协调好。3.4.1制定图纸会审、图纸交底制度在正式施工之前,项目经理部工程部、技术部和机电安装部的人员核对图纸,参加由建设单位组织的图纸会审、图纸交底会,会中确定的内容形成第一份施工文件。确保工程顺利开始。由总包方及时组织二次设计方对施工方的设计和图纸交底。3.4.2建立周例会制度在每周的固定时间召开由监理主持,建设单位、设计、总包、各分包方参与的周例会,会中商讨一周的工程施工和配合情况,解决问题。由于设计参加,可以将一周内的问题在召开周例会时,统一办理洽商。若遇到急需解决的事情,可以立即找建设单位、设计、监理商讨解决。3.4.3制定专题讨论会议制度遇到较大问题时,建设单位、设计、监理、总包、有关分包方共同商议解决。3.4.4制定考察制度我公司是ISO2体系认证企业,根据ISO2体系管理要求,项目的分包、分供方要三家以上参与竞争,因此,制定考察制度,组织建设单位、监理共同对主要分包、分供方进行考察,经过综合评比,最终选定合格、满意的分包、分供方。3.5主要劳动力计划3.5.1劳动力计划表(见表3-3)表3-3劳动力计划表工种6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月防水工20钢筋工木工混凝土工架子工0瓦工00

大连金广建设集团-13-焊工10起重工3抺灰工0水暖工电工515通风设备力工60160160160月汇总538注:以上未包含精装修和玻璃幕墙专业施工人员。3.5.2劳动力动态管理图65055068686年1年年图3-1劳动力动态管理图3.6主要项目工程量(略)

大连金广建设集团-14-第4章施工准备4.1技术准备4.1.1施工组织设计和专项施工方案编制计划(见表4-1)表4-1施工组织设计和专项施工方案编制计划序号计划名称责任部门截止日期审批单位1土方及护坡施工方案项目技术部年6月总公司2地下室防水施工方案项目技术部年6月总公司3底板大体积混凝土施工方案项目技术部年8月总公司4脚手架施工方案项目技术部年9月总公司5室内初装修施工方案项目技术部1年5月总公司6石材幕墙施工方案项目技术部1年5月总公司7安装工程施工方案项目技术部1年6月总公司8预应力工程施工方案项目技术部年11月总公司9网架工程施工方案分包单位1年8月项目部、总公司10玻璃幕墙施工方案分包单位1年5月项目部、总公司4.1.2试验工作计划(表4-2)表4-2试验工作计划序号试验内容取样批量试验数量备注见证部位和数量(实际>计算)≤60t1组1钢筋原材>60t2组平均每批按60t计2钢筋接头气压焊个接头3根拉件数量:每次3根拉件一次浇筑量≤0m3,每m3为一个取样单位(3块)同一配合比3混凝土试块一次浇筑量>0m3,每m3为一个取样单位(3块)同一配合比平均每m3取一组计算4混凝土抗渗试块m33块同一配合比平均每m3取一组计算m33块5砌筑砂浆一个楼层3块同一配合比数量:每次3块

大连金广建设集团-15-卷以内2组~卷3组6防水卷材0卷以内4组平均每次按卷进场计算4.1.3样板、样板间计划(见表4-3)表4-3样板、样板间计划序号样板项目样板部位样板施工时间底板年8月墙、柱年8月1钢筋工程梁、板年8月墙、柱年8月2模板工程梁、板年8月底板年8月外墙年9月卫生间1年5月3防水工程屋面1年5月4回填土工程年9月5装修样板间1年5月4.1.4新技术应用(见表4-4)表4-4新技术应用序号推广应用内容使用部位应用时间1深基坑支护技术基坑四壁年6月预拌混凝土超细活性掺和料2高强度性能混凝土高性能混凝土主体结构年8月3粗直径钢筋连接技术气压焊底板、梁柱主筋年8月新型模板和脚手架应用技术竹模板全部墙体年8月4新型模板和脚手架应用技术碗扣式脚手架板、梁支撑年9月5建筑节能和新型墙体应用技术GRC板内墙年12月

大连金广建设集团-16-6预应力工程无粘结预应力1~3层、夹层年9月地下结构、水池年8月7新型防水材料FS-H、TS95有机硅防水剂、PPF卷材、钢纤维卫生间、浴室1年6月8企业的计算机应用和管理技术年6月4.1.5坐标点的引入项目经理部进场时,勘察设计院已经将建筑的轴线桩引入施工现场,并且将城市水准点引入现场,标注在原建筑后面办公楼两个入口的台阶边上,代号为M1、M2,以此水准点控制工程的标高。M1的绝对标高为12.09m,M2的绝对标高为12.19m。在土方开挖前,项目经理部委托勘察测量公司将轴线桩引到现场四周固定的房屋墙面上,作为施工轴线的投测点。4.2生产准备4.2.1现场临电设计(详见临电施工方案,略)4.2.2临水设计(详见临水施工方案,略)4.2.3现场平面布置1.现场施工条件(1)建设单位在现场的西北角有一台kVA的变压器,负责现场施工的用电。现场施工用电总柜从变压器引入。kVA可以满足现场施工用电的要求。(2)建设单位提供在工程所在地的东侧的一口水池,作为现场临水,水池的水管为φ,可以满足施工用水要求。(3)建设单位提供六条电话线路供施工总包、现场监理和主要分承包方使用。(4)施工总包进场前,现场内的障碍物已经被清除,具备了施工条件。(5)建筑红线内面积约28㎡,基坑面积约㎡,除掉现场临设占用的面积后,剩余面积已经很少,尤其是回填土完成之前,现场只能设置一些简单的加工设备。(6)现场东侧有一个市*下水口,现场内的雨水和需要排掉的施工用水将从这个下水口排入市*管线。为了保证排入市*管线的水符合要求,现场内地面全部硬化处理,施工用水主结构的积水坑中经沉淀后抽出,保证排入市*管线的水不带泥沙。2.施工现场平面布置(见施工平面布置图,略)

大连金广建设集团-17-第5章主要施工方法及技术措施5.1施工流水段划分5.1.1底板大体积混凝土浇筑施工流水段划分本工程基础设计为筏式基础、箱式基础、独立柱板式基础,其中污水处理站混凝土板厚为0mm,高疗楼混凝土板厚0mm,普疗楼混凝土板厚为mm,门诊楼混凝土板厚为mm。底板面积约㎡,设计将底板划分三部分,其中一部分长度60m,属于大体积混凝土,为保证底板混凝土施工质量,底板混凝土浇筑划分为三个施工段,相应底板钢筋也按照三个施工段流水施工。5.1.2地下室墙体混凝土流水段施工划分按照施工规范要求,墙体混凝土一次浇筑不得大于30m,因此,墙体流水段按照30m为原则划分成6个墙体流水施工段。5.1.3地下室独立柱施工流水段划分地下室独立柱的施工流水段按照两个流水段进行划分,混凝土浇筑时和附近的墙体混凝土一起浇筑。5.1.4地下室楼板施工流水段划分地下室楼板施工流水段划分同底板5.1.5地上结构流水段划分考虑到上部结构的造型特点(从3层开始局部逐层内收),首层~9层划分为3流水段。9~18层缩减为2个流水施工段。5.2大型机械选择5.2.1大型机械选择:1.大型挖掘机的选择优化挖掘机需要配合喷锚护壁施工,考虑喷锚护壁施工的特点,挖掘机的工作效率要比纯挖土时降低00m3的土方量计划65d完成,平均每天挖m3,因此,挖掘机选择日挖土量满足m3的挖掘机即可。由于工程所在地处于交通易堵塞地区,因此,土方主要在夜间运走,考虑每夜运输二次,需要70辆太拖拉、斯太尔自缷车。2.塔吊选择由于施工条件,护坡施工限制了现场的塔吊布置,土方施工时现场只能在坑内设置

大连金广建设集团-18-一台塔吊。建筑物高79.0m,加上地下11m的深度,塔吊的高度应超过自由高度,需要附墙。塔吊位置布置东侧1m处,距建筑物最远距离为49m,选择50m臂可以满足要求。根据以往的施工经验、建筑面积㎡、工期只有2年的工程,3台塔吊的负荷比较大,因此,增加混凝土拖式输送泵的数量,使塔吊不参与地下结构施工的混凝土浇筑工作,来降低塔吊的负荷。塔吊臂端起重量要达到1.6t,最大起重量达到12t,方能满足施工要求。综上所述,塔吊选择2台QTZ80和1台QTZ63型塔吊。3.混凝土拖式输送泵的选择本工程场地狭小,场内安置拖式输送泵会影响施工,经征求建设单位方同意,拖式输送泵只能布置在现场大门的外面(不占正式道路),既方便了混凝土罐车的运输,又节省现场内的场地。本工程预拌混凝土输送主要采用拖式混凝土输送泵,混凝土量大的时候,如果需要,可以调混凝土泵车协助浇筑。考虑混凝土浇筑量,地下结构施工选择4台拖式混凝土输送泵,地上结构选择2台拖式混凝土输送泵。5.2.2大型机械选择(表5-1)表5-1大型机械选择序号大型机械名称规格数量进场时间退场时间1大型挖掘机3.6.20.8.装载机2.6.20.8.推土机T2.6.20.8.自缷斗车70.6.20.8.塔吊QTZ803.8..6.塔吊QTZ633.7..6.混凝土拖式输送泵4.8.20.12.井子架、卷扬机31.5..6..3主要分部、分项工程施工方法及技术措施5.3.1测量放线方案

大连金广建设集团-19-1.定位测量(1)基础放线根据场地上建筑主轴线控制点,先将房屋外墙轴线的交点用木桩测定于地面上,并在桩顶钉上小钉作为标志。房屋外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将内部开间所有轴线都一一测出。然后检查房屋轴线的距离,误差不得超过轴线长度的1/,且不超过5mm。(2)龙门板的设置1)在建筑物四角与内纵、横墙两端基槽开挖边线以外约1~1.5m处钉设龙门桩,龙门桩要钉得竖直、牢固,木桩侧面与基槽平行。2)根据建筑场地水准点,在每个龙门桩上测设±0.标高线,若现场条件不许可时,也可测设比±0.高或低一定数值的线,但同一个建筑物最好只选用一个标高。3)沿龙门桩上测设的高程线钉设龙门板,龙门板顶面的标高要在同一个水平面上,标高测定容差为±5mm。4)根据轴线桩,用经纬仪将墙、柱的轴线投到龙门板顶面上,并钉小钉标明,投点容差为±5mm。5)用钢尺沿龙门板顶面检查轴线钉的间距,相对误差不应超过1/。经检核合格后,以轴线钉为准,将墙宽、基槽宽标在龙门板上,根据龙门板上的标志点进行测量定位。2.基础施工测量(1)基槽抄平为了控制基槽的开挖深度,在基坑清槽前,应用水准仪在基坑的四壁或者坑底边沿及中央打入小木桩,在木桩上引测同一标高的标点,以便根据标高拉线控制坑基底标高。清槽完后,经过设计、勘察、建设单位、监理和质检站验收完后方可浇筑混凝土垫层.(2)基础定位基础垫层混凝土浇筑好后,根据龙门板上的轴线钉,用经纬仪把轴线投测到垫层上,然后在垫层上用墨线弹出基础边线

大连金广建设集团-20-(3)底板轴线的测量底板垫层混凝土浇筑好后,根据施工图,在垫层上投测中心线,根据中线点弹出墨线,绘出底板的外皮尺寸线,然后支模,绑扎钢筋。要用水准仪在钢筋上引测同一标高的标点,拉上通线,在浇筑底板混凝土时,控制底板混凝土的标高。(4)基础模板的测量在底板混凝土浇筑好以后,根据施工图和定位桩,在底板上放出剪力墙和基础、柱子的中心线,并弹墨线标明,用为支模的依据。3.混凝土框架的测量(1)柱、墙的垂直度的测量柱、墙的模板支好后,根据其中心线向外1m做出平行线,将经纬仪安装在平行线一端,照准另一端,在墙、柱模板上部顶出木尺,用经纬仪望远镜仰视木尺,如十字丝正好对准1m,则模板正好垂直,否则调整模板直至十字丝对准1m处为止。由于现场通视麻烦,所以先校正一排柱子的首末两根柱子的垂直度,中间的柱子通过柱行或柱列间距的设计距离丈量其长度,并配以线坠加以校正。(2)楼板模板抄平柱、墙模板校正好以后,从柱子下面已测好的标高点,用钢尺将标高引到柱子上端模板上,然后在楼板模板上架设水准仪,以引上的标高为准,施测楼板模板标高,检查模板的标高和水平情况,并加以校正。混凝土浇筑完后,根据图纸在混凝土楼板上弹出上层柱、墙的外边尺寸线,利用钢尺由下层楼板向上层传递标高,然后校正上层模板的标高,如此类推。5.3.2土方工程1.基底清槽方案(1)为了保证有效的控制基底标高,采用人工清槽,将大开挖后基底标高以上预留的~mm厚的基土清理干净。基底清槽前,在基底放上建筑物的控制轴线,保证基底清槽的有效尺寸。在基坑的四壁或坑底边沿及中央打入小木桩,在木桩上引测同一标高的标点。清槽时,采用人工进行施工,如果遇到岩层时,采用风镐施工,但要保证不能超挖和扰动基础持力土层,根据预埋桩的标高拉线控制基底标高。(2)施工时,基槽内要清理干净,持力层内无浮土和软土。清槽时如果遇到下雨

大连金广建设集团-21-和地下水,要在基底挖设排水沟及时降水,将基槽内的积水排除,以防积水浸泡地基。清除的基坑渣土采用手推车运土,或采用塑料袋装土集中堆放,以备回填土之用。(3)基槽清理完毕后,天然地基的承载力必须达到设计值,持力层满足设计要求。并经建设单位、设计单位、地勘单位、监理单位和质量监督单位联合检查验收签字后方可浇筑进行下道工序施工。2.回填土施工方案(1)当基础的现浇混凝土浇筑完毕达到一定强度,不致因回填土而受损坏时,方可进行回填土。结合本工程的特点,采用人工配合推土机进行回填。(2)基坑回填土前,沟槽内的积水和有机杂物等要清除干净。(3)基坑回填时应在相对两侧或四周同时进行。回填土料、每层铺填厚度和压实等要符合要求。(4)推土机填土时自下而上分层铺填。大坡度推填土时,也应分层推平,不得居高临下,不分层次,一次推填。在宽敞的地带采用推土机推填,推土机前进时推填,后退时将土刮平,用推土机来回行驶进行碾压,履带应重迭一半,采用纵向铺填顺序。(5)场地狭小的独立基础处回填土时,由于推土机无法进入作业,采用人工进行回填土。1)人工回填时采用手推车送土,人工用铁锹等工具进行填土。2)回填时由场地最低部分开始,由一端向另一端自下而上分层铺填,深浅坑相连时,先分层填深坑,相平后与浅坑全面分层填夯。(6)回填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实.(7)为保证填土压实的均匀性及密实度,提高碾压效率,在碾压机碾压之前,先用推土机推平,使表面平整。碾压机械压实填方时,要控制好速度和压实遍数。碾压机与基础要保持一定的距离,防止将基础压坏。(8)每层填土控制在mm厚左右,回填完一层后,采用柴油打夯机及时夯实。为了保证回填土的回填质量,保证日后不产生下沉,在施工回填土时,要严格按规范施工。夯压时,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,每遍纵横交错,分层夯实。(9)对有密实度要求的填方,在夯实或压实之后,要对要对每层回填土的质量进

大连金广建设集团-22-行检查,填土压实后的干密度要满足设计要求。(10)回填土时如有地下水或滞水时,应在四周设置排水沟和集水井,将水位降低。已填好的土如遭水泡,应把稀泥铲除后,方能进行下一道工序。填土应保持一定的横坡,或中间稍高两边稍低,以便有利排水。当天填土应在当天压实。(11)根据室外地坪标高,控制好回填土的高度。5.3.3护壁施工方案(详见专项施工方案,略)5.3.4钢筋工程1.钢筋进场检查及取样(1)进场钢筋表面必须有标识,标识上写明钢筋的规格、产地、数量、进场时间。(2)钢筋进场必须有出厂合格证,进场后认真检查钢筋外观,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、油渍、结疤、拆叠和漆污现象,钢筋端头保证平直无弯曲现象。(3)外观检查合格后,与监理单位共同在现场取样,送检测单位进行钢筋原材料复试,复试合格后方可使用。(4)钢筋进场后应分类架空堆放,下方垫×的木方,并以标识牌标明其种类、规格及其使用部位等。(5)按时收听天气预报,雨雪来临前要对钢筋加以覆盖,避免锈蚀和污染。2.钢筋加工(1)备料1)钢筋在加工前应清洁、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清理干净。2)调直钢筋应符合下列规定:采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%,Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。(2)钢筋加工1)为了保证钢筋加工形状、尺寸准确,可制作钢筋加工的定型卡具控制钢筋尺寸。2)钢筋弯曲:Ⅰ级钢筋末端应做°弯钩,圆弧弯曲D≥2.5d,平直部分≥3d;Ⅱ级钢筋末端应做90°或°弯钩,Ⅱ级弯曲D≥4d;弯起钢筋中间部位弯折处的直径D≮5d。3)箍筋的加工:弯钩的平直长度,一般结构为5d,抗震结构为10d。4)钢筋加工允许偏差(见表5-2)

大连金广建设集团-23-表5-2钢筋加工允许偏差项目允许偏差(mm)受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10弯起钢筋的弯折位置±20(3)钢筋绑扎施工工艺流程1)钢筋绑扎前应先熟悉施工图纸及施工规范,核对成品钢筋配料表和料牌。核对钢筋的材质、规格、形状、尺寸和数量等,如有错漏,立即纠正增补。2)钢筋绑扎前要放线,顶板钢筋绑扎前在顶板模上弹线、拉通线控制。3)顶板钢筋绑扎施工工艺流程:墙体混凝土上部接槎部位凿毛处理→人工配合清理杂物→弹放底层钢筋位置及预留孔线→摆放绑扎底层钢筋→自检→互检→交接检→电工配管→自检、专检→绑扎铁马凳及上层钢筋→铺设马道→支放垫块→安放固定预留孔模具→施工缝封挡→自检、互检→报监理隐检→交接检。4)墙体钢筋绑扎施工工艺流程:弹放位置线、模板50线、门窗洞口线→预检验线→检查调整立筋的位置→立筋搭接绑扎及钢筋焊接→自检、专检→报验隐检→调整暗柱立筋垂直度→绑扎暗柱箍筋→自检暗柱箍筋绑扎和暗柱整体垂直度→绑扎梯子筋及水平钢筋、梁筋、拉接筋→安装上部控制立筋位移的卡具→封挡施工缝钢丝网等→安装保护层垫块→自检报验→专职检验→报监理隐验→交接验。5)绑扎形式复杂的结构部位时,先研究钢筋穿插就位的顺序,并与相关工种研究支模、管线和绑扎钢筋等的配合次序和施工方法,明确施工进度要求,以减少绑扎困难,避免错误和返工,影响进度。6)做好绑扎材料和工具的准备。钢筋绑扎通常用18~22号钢丝,根据绑扎直径而定。 7)基础、楼板和墙等钢筋网的绑扎,四周两行钢筋的相交点应每点扎牢,中部部分每隔一根互成梅花形扎牢,双向主筋的钢筋网,则需将全部钢筋交点扎牢。绑扎时要注意相邻绑扎点的钢螺纹子成“八”字形,以免网片歪斜变形。 8)配有双排钢筋的结构,两排钢筋之间应该垫标准塑料垫块或绑扎φ6~φ8钢筋制成的撑钩,以保持双排钢筋间距正确,厚度较大的设备基础,应用φ16~φ25钢筋或型钢焊成的支架来支撑上层钢筋网重量,支架间距为0.8~1.5m。 9)柱或梁中的箍筋与主筋垂直,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点应扎牢,箍筋的平直部分与纵向钢筋交叉点成梅花式交错扎牢,以防骨架歪斜。 10)板、次梁与主梁交叉处的钢筋位置关系为:板筋在上,次梁筋居中,主梁筋在下。当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋应放在圈梁上。主筋两端的搁置长度应保持均匀一致。 

大连金广建设集团-24-11)绑扎接头,在受拉区域内,Ⅰ级钢按规定做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋不做弯钩。直径不大于φ12的受压Ⅰ级钢筋末端,以及轴心受压构件任意直径的受力钢筋末端,可不做弯钩,但搭接长度Ⅰ级钢不应小于钢筋直径的35倍。 12)钢筋接头应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围的接头截面占受力钢筋总截面面积的百分率,应遵守下列规定:绑扎接头中钢筋的横向净距s,不应小于钢筋直径d且不应小于25mm。(A)受拉区:不得超过25%。 (B)受压区:不得超过50% (C)绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于直径且不应小于25mm。13)绑扎接头与钢筋弯曲处相距不得小于10d,也不应在最大弯矩处。14)钢筋绑扎完毕,经有关部门检查合格并签字后,方可浇筑混凝土。15)地下室底板钢筋绑扎。 (A)绑扎钢筋时,靠外两行,每个交叉点都要绑扎,中间可采用梅花点式绑扎,但主筋在20cm以上,负筋在30cm以上时不得采用梅花点式绑扎,双向受力钢筋不得跳扣绑扎。 (B)摆好铁马凳铁三角架后,绑上铁的纵横两个定位筋,并在定位筋上画分档标志,用铁马凳代替一个方向的定位钢筋,但要注意施工时不得碰动移位。摆上铁与摆下铁相同。 (C)墙柱插筋必须确保准确,并要与底板筋绑扎牢固,必要时可与上铁点焊,以确保其位置。 16)梁板钢筋绑扎:(A)梁板钢筋施工时先弹线后绑扎,上层弯钩朝下,下层弯钩朝上,扎丝尾部与弯钩一致,保护层弯钩到位。板、次梁与主梁交叉处,板筋在上,次梁筋在中层,主梁筋在下。(B)梁的纵向受力钢筋的净距,不应小于钢筋直径;同时对构件下部钢筋不得小于25mm,对构件上部钢筋不得小于30mm。构件下部钢筋配置多于两排时,钢筋水平方向的中距应比下面两排的中距增大一倍。梁的纵向受力钢筋伸入支座的数量:当梁宽大于等于mm时,不应少于2根;当梁宽小于mm时,可为1根。梁的下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度La,对于螺纹钢筋,La≥12d,光圆钢筋La≥15d,只在荷载较小的梁中混凝土能担负全部剪力时La≥5d就够。框架梁中间处的上部钢筋应贯穿支座或节点,下部钢筋应伸入支座或节点。(C)相同箍筋接头交错布置在两根纵向架立筋上。纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距。楼板的上部负筋及构造筋不能漏放,双向板弯距较大方向钢筋摆在弯距较小方向钢筋外层。

大连金广建设集团-25-(D)箍筋应与受力筋垂直,弯钩叠合出处应沿受力钢筋方向错开设置绑扎,箍筋要平、直,开口对角错开,规格间距依据图纸,扎丝尾部朝梁心,同时梁箍筋伸入柱中不少于一个,梁两端箍筋距柱外筋的外皮50mm,顶层梁筋锚固部分全长加设箍筋。17)柱中钢筋绑扎(A)柱每边钢筋不多于4根时,可在一个水平面上接头;柱每边钢筋5~8根时,可在两个水平面上接头;(B)下柱伸入上柱搭接钢筋的根数及直径要满足要求。当上下柱内钢筋直径不同时,搭接长度应按上柱内钢筋直径计算;(C)下柱伸入上柱的钢筋折角不大于1/6时,下柱钢筋可不切断而弯伸至下柱;否则应设置插筋或将上柱钢筋锚在下柱内。(D)柱中的角部箍筋的弯钩平面与模板面形成的角度(矩形柱)应为45度,中间筋弯钩平面与模板垂直,小型截面柱弯钩与模板成45度。柱中箍筋开口呈螺旋绑扎,墙体水平筋与柱子箍筋间距错开20mm。18)墙筋绑扎 (A)墙筋在底板混凝土浇筑完后进行绑扎。在底板混凝土上放线校调预埋插筋的位置。 (B)先立3~4根竖筋,并划好分档标志,然后于下部及齐胸处绑扎两根横筋定位,并在横筋上划好分档标志,然后绑扎其余竖筋,最后绑扎其余横筋。 (C)墙筋要逐点绑扎。双层筋之间,应按要求的间距点焊支撑铁,为保证内外模板的厚度均匀而设置的穿墙支撑筋,要加止水环。 (D)门窗口标高应在钢筋上放标高线,配合其他工种绑扎与固定预埋件。 (E)钢筋不得有油污及锈蚀、否则要清除干净。 (F)竖筋接头要间断错开,不得在同一断面处。(4)钢筋焊接(详见作业指导书,略)。(5)钢筋施工质量保证措施。1)钢筋绑扎“七不准”和“五不验”“七不准”:(A)以浇筑混凝土浮浆未清理干净不准绑钢筋。(B)钢筋污染清除不干净不准绑钢筋。(C)控制线未弹好不准绑钢筋。(D)钢筋偏位未检查、校正合格不准绑钢筋。(E)钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋。(F)技术交底未到位不准绑钢筋。

大连金广建设集团-26-(G)钢筋加工未通过中间验收不准绑钢筋。“五不验”:(A)钢筋未完成不验收。(B)钢筋定位措施不到位不验收。(C)钢筋保护层垫块不合格、达不到要求不验收。(D)钢筋纠偏不合格不验收。(E)钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。2)绑扎网和绑扎钢筋骨架允许偏差项目(见表5-3)表5-3绑扎网和绑扎钢筋骨架允许偏差项次项目允许偏差(mm)1网的长与宽±绑扎网眼±骨架宽度、高度±54骨架长度±受力筋间距±受力筋排距±57钢筋弯起点位移20绑扎骨架±箍筋、横向钢筋间距焊接骨架±10中心线位置59焊接预埋件水平高差+3,-0基础±10梁、柱±受力筋保护层墙、板±33)钢筋的绑扎要求(A)钢筋绑扎时注意间距及钢筋的规格、钢筋间距、锚固长度应符合图纸及规范要求,对于悬挑结构,钢筋的摆放应正确。钢筋保护层厚度要保证,还要注意不得漏扣以及绑扎丝向里,防止其锈蚀污染混凝土外表面。(B)钢筋绑扎时必须架设跳板操作,禁止在板筋上踩踏,禁止碰动预埋件及洞口模板。安装电管、暖管或其他设施时不得任意切割和碰动钢筋。

大连金广建设集团-27-5.3.5模板工程1.立模前的准备工作(1)安装放线:模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标出标高控制点。(2)模板安装前将表面的施工杂物、混凝土浮浆清理干净,并将模板修整涂刷脱模剂。(3)在梁端部、柱跟角部、剪力墙转角处留置清扫口。顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用高压气泵清理干净。(4)上道工序验收完毕,签字齐全后方可进行下道工序施工。(见表5-4)表5-4先浇结构模板安装的允许偏差项目允许偏差(mm)轴线位置5底模上表面标高±5基础±10截面内部尺寸柱、墙、梁+4-5全高≤5m6层高垂直全高5m8相邻两板表面高低差2表面平整(2m长度以上)52.模板工程支撑计算(1)选用材料:柱侧模采用双侧2Φ12

的对拉螺栓加固,为了提高整体性,采用Φ48×3.5

的横向钢管套箍,竖向用双管及3形扣件加固,另加设双股8号铁线

供校正垂直及防止扭转用。梁底采用Φ48×3.5钢管支架及鹰架大头帽支撑。板底采用平面组合式桁架为梁,Φ48×3.5钢管为立柱支撑。(2)柱模板支撑计算(详见计算书,略)3.基础、墙、柱模板安装(1)基础和条形模板安装时,应将轴线投放在各阶模板上对准底线安装,当一列基础模板完成后,拉通线校核调整偏差,防止个别基础偏移,同时将各阶混凝土顶面标确没定后标记在模板上。(2)柱模板安装时先弹出柱的中心线、四周边线及柱外控制线,同时对每面模板上也划出中心墨线。从下层向上层楼面转移时,除采用经纬仪投测线外,同时采用在上层楼板上预留孔洞,用线坠转移画线的方法。校核方便起见,可离轴线1m处画出控制

大连金广建设集团-28-墨线。(3)板的标高,用水准仪将相邻的水准点(BM)标志处转移到柱钢筋上,在钢筋上做上明显标记。一般标记高度可比混凝土地面高1m,然后以此找平柱模底部,以便安装柱模。(4)模板安装先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后拉通线校正中间各柱模板。柱模除各柱单独固定外还应加设剪力撑彼此拉牢,以免浇筑混凝土时偏斜。(5)柱脚、剪力墙转角处预留清扫口,待柱、剪力墙混凝土浇筑前通过清扫口将残留柱、剪力墙底杂物清除净,并浇水湿润后封闭。4.梁、板模板安装(1)现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4m时模板应起拱。当无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/0~3/0。(2)在安装上层梁、板底模时极及其支架时,下层楼板应具有足够的强度,能承受上层荷载。安装上层模板时上层支架的立柱要对准下层支架的立柱(保持一条直线上),并铺垫板扩大底面积。(3)梁模板采用支柱或桁架支模,也可采用脚手钢管和扣件组成的井架支模。安装时从边跨一侧开始安装,先安第一排立杆,上好连接横杆,再安第二排立杆,两者之间用横杆连接好,依次逐排安装。(4)按设计标高调整支撑头的标高,然后安装梁底模板,并拉线找直,此时,应按前述要求,进行梁底板起拱,注意起拱应在支模开始时进行,而后将侧模和底模连成整体。(5)楼板模板在梁侧模板上支阴角模板,然后竖立钢管支柱,在支柱上托架钢管横管上找好标高后铺楼板模板,侧模板,楼梯模板均用U型卡连接成整体。钢管支撑在高度方向应设置双向水平拉杆,并应布置对角拉杆和斜拉杆,用脚手架扣件连接成整体,增加刚度和稳定性,上下层模板支柱,应设置在同一竖向中心线上。(6)墙支模时先放出墙的中心线和边线并校对标高找平。先将一侧模板立起用线坠吊直,然后安装脊楞和支撑,经校正后固定。待钢筋保护层垫块及钢筋间的内部撑铁和钢筋安装完毕后,支另一侧模板。为了控制墙的厚度,内外模板之间用螺栓紧固、防止模板外倾。(7)模板要有足够的刚度,施工时必须上满回型销子。立柱的水平拉杆间距不大于1.8m,要与立柱卡牢不得松动。支架的立柱或桁架应保持稳定,并用撑柱杆件固定,以防止立柱失稳。(8)模板接缝不得漏浆,缝隙宽度<2.5mm。竖向模板和支架的支承部分当安装在基础上时要加设垫板扩大支承面。

大连金广建设集团-29-(9)当层高大于5m时,宜采用桁架支模或多层支架支模。当采用多层支架支撑时支架的横垫应平整,支柱应垂直,上下层支柱要在同一竖向中心线上。5.模板的拆除(1)模板拆除时混凝土强度必须达到拆除的规范要求。(2)先拆除梁侧模板,再拆除楼板模板。楼板模板拆除时,先调节顶部支撑头使其向下移动,达到模板与楼板分离的要求,保留养护支撑及其上的养护木方或养护模板,其余模板均落在满堂脚手架上。(3)用钩子或扁铲撬棍将未拆下的模板撬下,等模板全部落下之后,在集中运出并堆放指定地点,分规格码放好。(4)梁模加设拉杆螺栓时,应先拆掉拉杆和背棱之后,再拆除侧模和底模,梁底模拆除时混凝土强度必须满足规定的要求方可拆除。6.模板工程质量保证措施(1)模板进场前要进行验收,检查模板的平整度、接缝情况。施工前要平整模板,并整形、修补破损处。(2)预防墙柱烂根的措施:采取在浇筑顶板混凝土时在墙、柱根部支设模板处分别用4m和2m刮杠刮平,并控制墙体两侧及柱四周板标高,标高偏差控制在2mm以内,并用铁抹子找平,支模时加设海绵条堵严,防止出现烂根现象。5.3.6混凝土工程1.混凝土工程施工工序流程图(见图5-1)

大连金广建设集团-30-图5-1混凝土工程施工工序流程图2.混凝土申请单和小票的管理为保证混凝土浇筑前各道相关工序质量均符合要求,应建立混凝土施工前各专业会签制度和商品混凝土浇筑申请制度。混凝土浇筑申请书是向监理报验混凝土浇筑的报验资料,混凝土浇筑申请书必须在浇筑前由总包各专业责任工程师会签,保证各专业在混凝土浇筑前的准备工作已完毕。浇筑申请书会签完毕后,由项目部负责人存档备案,并报监理单位组织验收,合格后进行混凝土浇筑。混凝土小票是混凝土质量控制和管理的重要资料,是分析混凝土浇筑时间是否满足初凝要求的技术资料和凭证,必须记录商品混凝土的出站时刻、到场时刻、开始浇筑时刻、浇筑完毕时刻、以便分析混凝土罐车路上运输时间、罐车在现场等待时间、浇筑时间、每罐混凝土总耗用时间、发车间歇时间等。3.混凝土工程的浇筑操作阶段混凝土搅拌站的确定依据质量、服务确定做出不同强度混凝土的依据质量、服务确定商品混凝土制备留置混凝土站试块混凝土浇筑找平、养护选定经济路线商品混凝土运输及时养护及时修补混凝土拆模留置现场同条混凝土块混凝土保养护、修补混凝土规范要求强度后现场检查通过发出浇筑令及配比提前1天提出浇筑计划混凝土站、现场试块抗压试验混凝土质量评定分析抽检坍落度

大连金广建设集团-31-工艺操作水平直接影响混凝土外观质量,现场必须做到严格按照操作规程和措施技术交底施工,由混凝土责任工程师和夜班值班人员负责现场监控工艺操作。同时,密切

1
查看完整版本: 大连医科大学附属第一医院同泰住院部施工组