冷冻手术

首页 » 常识 » 预防 » 医院诊所暖通设计参数总结
TUhjnbcbe - 2023/8/7 20:03:00

在医院建筑中,净化手术部、ICU重症监护病房、净化产房、消*中心供应室、层流病房、副业病房等必须设置为洁净区域,洁净度、温度、湿度、通风量等都有相关的强制性参数要求或最低要求。

一般规定

1)医院的性质:包括级、等、综合性、专业性等。

2)创造与业主充分沟通条件,按照业主要求和投资资金,结合当地资源和习惯综合分析,制定设计方案。

3)了解一、二级医疗工艺流程,通读建筑平面布置,确定空调、通风系统。根据使用时间、洁污程度、特殊要求等划分空调通风系统,系统设置宜小不宜大,便于控制管理,有洁净要求、严重污染房间应分别独立自成一个系统。

4)空调、通风系统必须遵循洁、污独立,避免交叉感染。

5)空调系统回风口应设低、中效过滤器,其初阻力≤50Pa,微生物一次通过率≯10%和颗粒物计重通过率≯5%。新风系统需根据时外空气洁净等级设置粗效过滤网、中效二级过滤器。

6)空调末端机组(除特殊要求外),不应设置臭氧、紫外线消*装置。不得采用淋水式空气处理装置。

7)必须设置净化区域:净化手术部、ICU等重症监护病房、净化产房、中心供应室洁净区等。

内设计参数

1)温度、湿度、通风量、洁净度参见下表

注:表中Y表示yes,N表示no。换气次数单位:次/h。表内数据来自美国采暖制冷与空调工程师协会(ASHRAE)的医院暖通空调设计手册及日本医疗福利设备协会标准(HEAS-0.2.)。表中技术参数结合国情选用或调整(表中特别洁净手术室换气次数可采用送风口面积乘以0.4M/S),如服务功能区冬季温湿度、换气次数等。表中的诊查室是国内采用的设计参数。

2)送风速度直接影响医疗手术效果及有害物扩散控制,各医疗区域送风速度参见下表

*手术室送风速度指高效过滤器送风口速度,其他为工作区域送风速度

3)空调系统气流应按医疗工艺流程形成连续压力梯度,防止、减少交叉感染。

4)新风量同时考虑满足卫生要求及规范规定值,平衡排除有*、有害、湿热污染的排风量,维持医疗区正压值,并取三者中最大值。医疗用房集中空调系统的新风量应不低于40M3/p.h,或≯2次换气次数。

5)换气次数是确保医疗区洁净度的重要因素。按表8.2.1要求取值。当设计工况负荷所需的送风量小于换气次数时,应满足换气次数。空调系统可采用减小温差或二次回风(两次回风进入净化空风调箱前需设中效过滤器)。

6)噪声控制在40-55dB(A)参见下表

采暖

(1)集中采暖范围1)严寒、医院应集中采暖,其采暖期需考虑早期采暖和延迟采暖。2)医院采暖必须用≤95℃热水作为热媒。3)采暖系统宜按医疗功能区划分(如门急诊部、医技部、病房、管理部等),每区管道应按南、北向分设环路,并设置室温调控装置。

(2)集中采暖方式(宜同时提供最小新风量)1)应采用便于清洗与消*散热器,有洁净要求功能用房应采用板式或光管型,并作封闭装饰处理。2)在条件许可时,采用地热幅射采暖。3)有医疗工艺要求区域,宜设经加湿处理的新风系统。

(3)对频繁开启外门区域应设热风幕装置

通风与防排烟

(1)自然通风1)扩初初期应与建筑专业共同争取自然通风空间。2)自然通风应保持清洁区位于上风向。3)中庭区域(包括门诊大厅)宜采用贯通式自然通风或自然进风,机械排风。4)病房区域采用自然通风为主,局部机械排风为辅。

(2)机械通风

对产生气味、水汽和潮湿作业的用房,应设机械排风,如冶疗室、抢救室、配餐间、洗婴室、石膏室、候诊厅、输液室、卫生间等。1)通风系统必须确保气流从洁净区→清洁区→污染区的受控状态。2)新风采集口底部应距地3m以上,当采集口置于屋顶层时,应距屋面1m以上,口部需设过滤网。3)新风采集口与各种排风口之间保持足够间距,防止交叉感染。4)通风系统中排风管应处于负压,排风机应位于系统的排出端。5)特殊区域通风:①放疗室、皮肤治疗室、有*实验室、呼吸传染病房等应设单独排风,在排放出口处应设亚高、中效过滤器,保证排放气体的浓度低于环境污染排放标准。②非传染解剖室、标本室应设独立Ⅰ-Ⅱ级洁净度全新风系统,下排风口宜均布于四周,直接高空排放。③传染性解剖室、标本室应设独立Ⅰ-Ⅱ级洁净度全新风系统,局部集中送风,下排风口宜均布于四周,直接高空排放,并相对邻室保持-10pa。6)实验室、中心供应应采用局部排风替代稀释通风。

(3)机械防排烟(应遵守国家、地方现行建筑防火规范)

1)机械排烟系统宜按医疗工艺区域设置。2)排烟口设置应使气流方向与病员疏散方向相反。3)排烟口的高度必须高于2.15m(Hq+0.32,Hq:最小清晰高度)。4)特殊区域各室的通风设备应符合防火、防爆要求。

空调

(1)空调负荷计算1)门急诊区空调冷、热负荷计算中,医院等、级规模取就诊人数,结合时间段进行计算,取大值。(人员一般按就诊人数60%计)2)医技楼是冷负荷较大的区域,单位建筑面积冷指标约在w/m左右,在计算中需留有增添、更新设备的发热量。设备发热量参见下表。

(2)空调方式选择及系统划分

必须按医疗工艺、功能分别独立设置空调系统,并保证气流从清洁区至污染区的压力梯度。

1)门急诊空调(在条件适宜时应尽量采用自然通风)①对于高大空间公共区域宜采用分层集中式空调方式,宜选用变速双风机空调箱。诊室采用风机盘管加新风方式。寒冷地区以采暖为主,空调、新风为辅。②诊室空调温度可高于候诊室温度1℃~2℃。③儿科诊室及其候诊区相对邻区为正压。④门急诊手术室为一般手术室,保持正压,可采用净化风机盘管末端(设有高中效过滤器)加热风,风量在m3/h左右,风压约为pa。⑤隔离区域应设独立空调,并保证相对邻区为负5~10pa,排风需单独处理排放或高空排放。⑥急诊区保证24小时独立空调,通风量≥12次换气,新风量≥3次换气。

2)病房楼空调空调系统应按病区划分。保证24小时运行,排风宜设在辅助房。

病房公共区域新风量满足2次/h换气次数,病房新风量≥40m/p.h,各科病房空调方式参见下表。

*洁净用房空调末端不应使用静电空气净化装置。

3)医技楼空调各室新风量满足2次/h换气次数,各室空调见下表。

①表中设备发热量为参考值。②无污染气体产生的各实验室可合用排风系统。③检查科、治疗科内自动冲片机区域排风应采用防腐蚀风管并设止回阀。④有磁场、核辐射产生的治疗科,其室内排风管宜采用氯乙烯里衬风管,并应设置密闭阀。⑤供中心应窒内蒸汽凝结水,宜集中回收送至污水处理站处理后排放。

4)洁净手术室空调应满足(GB-2)医院洁净手术部建筑技术规范要求。①I级、II级手术室为独立净化空调+集中新风。III级、IV级手术室可2-3间合用净化空调系统+集中新风。各室均为独立排风,排风量应大于m/h各室新风管和排风管均应设联锁定风量阀。②各室根据洁净度要求设置值班通风,维持非运行室内静压差

冷热源

(1)热源选择1)有城市热网地区:当热网为蒸汽(表压8Mpa)时,直接选择蒸汽做作为热源。当热网为高温热水时,需另配置蒸汽锅炉,供消*、加湿功能之用。无城市热网地区:选用热水锅炉+蒸汽锅炉或溴化锂吸收式冷(温)水机组+蒸汽锅炉(中心消*供应蒸汽消耗量为2-2.5kg/h床)2)热媒参数①采暖热水供水温度≤95℃、水温差取Δt=20-25℃,空调热水供水温度≤60℃,水温差取Δt=10℃。②单位建筑面积热指标:南方40w/m左右,北方60w/m左右,严寒地区65w/m(按节能规范中规定值计算)。早期采暖、延迟采暖其热负荷约占总热负荷10-15%。

(2)冷源选择1)合理组合选用电制冷冷水机组、吸收式冷水机组、地源热泵冷水机组及冰蓄冷冷水机组。需同时考虑可靠性、安全性、经济性。①根据负荷分配,采用大小主机搭配原则,医院(建筑面积在7万平方米)采用2-3台制冷量大的主机,配置2-1台螺杆主机。(螺杆机一般可应对空间空调冷负荷)②过渡季节所需冷负荷宜配置风冷热泵机组。③全年24小时需空调区域,配置独立直接蒸发式恒温恒湿机组、变冷媒流量多联机组及分体空调机。

2)冷媒参数①冰蓄冷系统:低温冷冻水温度为2-3℃,温差7-8℃。常规空调系统:冷冻水供水温度为6-7℃,温差5-7℃。干式空调系统:高温冷冻水供水温度为16-17℃,温差4-5℃。②单位建筑面积冷指标:南方-w/m左右,北方80-w/m一严寒85w/m左右

3)空调水系统①根据建筑规模及平面布置,采用环网+支路、直接分区枝路。各枝路的水力平衡采用静态平衡阀调节。②水系统必须为闭式机械循环。③四管制采用原则:有一定面积的内区、医疗工艺要求如手术室、医技楼中冷热负荷较悬殊区、北方严寒地区空调与采暖相结合区域。

4)能医院,能源中心应设置于地下室。①医院中心位置,以利空调冷、热水系统能在合理作用半径内。②锅炉房宜设于独立建筑中,医院主体下风向。③冷却塔、风冷热泵机组等有噪声设备的设置,应避免对医疗区噪声污染。

医用气体

(1)医用气体气源系统应有集中供气中心,中心站内必须设有备用机组确保系统能连续供气。采用液态氧时,液态氧罐距离建筑的要求需满足相关防火规范规定。采用制氧机制氧的制氧站需设在设备层、顶层等空气品质良好的楼层,不得设置在地下室。1)一级供氧负荷应单独从供气中心站接出供氧管道。2)空气压缩机宜采用无油型,其提供的压缩空气应设过滤除菌设备。3)负压吸引系统排放气体应经处理后排放,其机房应独立设置。

(2)医用气体输送系统1)各气体输送管道上应按有关技术规范要求设置功能阀门及报警装置。2)含湿医用气体管道应采用防冻措施。3)负压吸引管道应坡向总管和缓冲罐,坡度应≥3%‰。4)加湿蒸气使用点前的管道上,应设过滤除污装置。

(3)各种医用气体的供气压力(终端的用气压力)参见下表

(4)医用气体终端组件处的参数应符合下表的要求

牙科气体在牙椅处的参数应符合下表的要求

注:气体流量的需求视牙椅具体型号的不同有差别。

1
查看完整版本: 医院诊所暖通设计参数总结