冷冻手术

首页 » 常识 » 问答 » 螺杆式冷水机运行时出现供水回水温差2什
TUhjnbcbe - 2023/3/12 10:10:00

小编收到留言问到一个关于冷水机的故障咨询,问到螺杆式冷水机运行时出现供水回水温差只有2℃是什么原因造成的,这个问题实质就是冷水机组供水回水温差过小的问题,通常与制冷剂、蒸发器、过滤器、压缩机等主要部件的非正常状态有关,下面一起来看看具体的原因分析。

螺杆式冷水机系统原理图

当螺杆式冷冻机/冷水机在运行时出现供回水(进出水)温差过小、温差小于5℃,并报警提示机组温差过小时,说明冷水机组出现故障,处于非正常工作状态,不能够提供足够的冷量。造成螺杆冷冻机进出水温差小的直接原因为设备的制冷功能变差、制冷效率降低,因此要找到供回水温差2度并报警的原因,要从冷水机组制冷效率变差的原因查找。

螺杆式冷冻机

螺杆冷冻机制冷效率变差导致供回水温差过小并报警的原因可能有以下几个方面:

1、制冷剂泄露导致冷水机组制冷剂过少,制冷过程中因制冷剂过少而导致制冷系统内进行能量转换少,制冷量变少。

2、蒸发器堵塞导致螺杆冷冻机换热效率降低,制冷量变少。

3、膨胀阀损坏或堵塞。

4、过滤器堵塞,导致螺杆冷冻机的水流量变少。

5、压缩机损坏,螺杆冷冻机的核心压缩机故障,直接导致制冷功能受损。

6、使用环境温度过高,压缩机散热不佳,制冷效率变差。

7、水流量设定过大,水流量越大,进出水温差越小。

8、生产设备负荷增加,若螺杆冷冻机设计为1台设备供应冷水,临时增加另一台设备进行串联供冷,那么会导致冷量需求增加,而设备超负荷运行,导致制冷效率变差。

9、螺杆冷冻机传感器或温控器故障,显示错误供回水温度导致设备报警。

螺杆式冷水机组

当螺杆式冷水机组或其他冷水机组在运行中出现供水回水温差<5℃的情况,应与厂家联系进行处理,暂停设备等候厂家售后的技术支持或现场维修。

1
查看完整版本: 螺杆式冷水机运行时出现供水回水温差2什