广安冻库建造维修冷库安装厂家四川寒功制冷设备有限公司昨天给大家详细介绍了压缩机油压过低、油流保护以及压缩机和冷风机过载的原因和处理。本篇我们主要给大家详细介绍一下水泵过载、冷却水流量异常以及库内温度无法下降的常见原因和处理方法。欢迎大家认真阅读:
一、水泵过载的常见原因和处理1、水泵空转或者是堵转造成过载,应及时检查水路故障的原因并修复;2、水泵的电源或者是电路异常,应及时检查电源的电压和相序是否正常,如果不正常必须要及时找出原因并修复;3、空开的电流设定值和电机不匹配,应及时调整空开的设定值;二、制冷系统冷却水流量异常的常见原因和处理1、供水不足或者是管路的阀门没有完全打开,应及时检查水源和冷却水管路,确保水源供给正常和阀门完全打开;2、水过滤器上杂质太多造成脏堵,应及时清洁或者是更换过滤器;3、冷却水管路中有空气,应及时将管道内的空气排出;4、管路的流量开关故障或者是线路异常造成流量异常,必须要及时检修或者是更换流量开关并恢复控制线路;三、制冷系统温度无法正常下降的常见原因和处理1、冷库门关闭不严,必须及时调整库门的缝隙,确保库门密封良好;2、冷风机或者是排管结霜太厚造成库温下降困难,应及时融霜保证冷量的供给;3、制冷压缩机的效率太低,必须要找到效率低的原因并及时修复或者是更换功率更大的压缩机;4、制冷系统膨胀阀调整不当或者是有冰堵的情况,应及时清洗确保通畅;5、系统中存在制冷剂泄漏的情况,应及时找到并修复泄漏的地方,然后重新添加适量的制冷剂;6、铝排管的内壁上附着了太多的油污造成温度无法下降,可以使用氮气冲洗干净;
广安冻库建造维修冷库安装厂家四川寒功制冷设备有限公司本篇关于水泵过载、冷却水流量异常以及库内温度无法下降的常见原因和处理方法就为大家介绍到这里。明天我们将重点为大家介绍一下制冷系统排气压力和吸气压力方面的相关内容。欢迎大家继续