中科助力健康中国 http://www.zhutihunli.com引起冷凝压过高的原因及解决办法
本文主要针对空调实验室用的制冷机组来分析,因为实验室大多采用水冷式机组,故以下分析也是针对水冷系统。
冷凝压力升高,将会导致压缩功增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
引起冷凝器压力升高的原因及解决方法:
1、冷凝器选的过小。更换或增加冷凝器。
2、冷凝器投入运行台数少。增加运行台数。
3、冷却水流量不足。增加水泵运行台数或更换大流量水泵,加大水流量。
4、冷却水温度过高。补充低温水;或更换更大的冷却塔。
5、定期对冷却塔进行清洗,保持清洁。当水温接近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机减少电耗。
6、冷凝器换热面积减少。加注制冷剂时,严格控制加入量,确保冷凝器充足的换热面积。
7、冷凝器布水不均匀。当布水不均匀时,部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,将使传热效率降低,冷凝温度升高。
8、冷凝器管道上有水垢。冷凝器管道上的水垢导致热阻增大,传热系数降低,热交换效果下降,使冷凝温度上升。改善水质,及时除垢。
9、冷凝器中有空气。冷凝器中的空气使系统中分压力增加,总压力升高,空气还会在冷凝器表面形成气体层,产生附加热阻,使传热效率降低,导致冷凝压力和冷凝温度升高。应及时放空气。